66问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护最大负荷电流
...
保护
中变压器差动保护原理整定时为什么要躲开变压器
最大负荷电流
答:
最大负荷电流是工作时出现的最高峰值电流
,这属于正常工作范围之内的情况,不属于故障,所以要求大于此值,也就是躲过这个电流
110kv母线
继电保护
有哪些
答:
相间距离
保护
、零序过流保护、高后备保护和低后备保护等。1、相间距离保护:这种保护是按照循环
电流
原理构成的。2、零序过流保护:电流比为1600/5A,线路
最大负荷
为240000KVA。3、高后备保护和低后备保护:比如WBH-818A/H高后备保护和WBH-818A/L低后备保护,电流比为300/5A,线路最大负荷为31500KVA...
继电保护
:当线路上的
负荷最大
且母线电压最低时,负荷阻抗最小。
答:
2、两个整定原则是相同的,都是按躲过最大负荷来整定的,保证在最大负荷情况下不动作
。对于电流保护,最大负荷即最大负荷电流。对于阻抗保护,最大负荷即最小负荷阻抗。
继电保护
中躲过
电流
的问题……
答:
这个电流就是所
保护
线路的
最大负荷电流
。因为保护动作的目的是切除故障,故障时因为发生短路,造成电流增大,保护整定值就是要判断出高于多少就算有故障;找出线路所能出现的最大负荷时的电流,作为整定值,低于此值,认为正常,电流增大只是正常范围内的负荷波动;如高于此值,则认为发生了故障。具体整定...
电力系统
继电保护
中的
电流保护
中什么叫按躲开
最大负荷
运行状态,躲开...
答:
就是跳闸电流一定要大于最大负荷时的电流
,这是基本原则,不躲开最大负荷运行电流,到最大负荷开关就跳了。
教材上说:过
电流保护
的动作电流是按照避开被保护设备的
最大
工作电流来...
答:
关于“大小”,过
电流保护
的长延时电流整定值是可能“小于”的“
最大负荷电流
”的。这里的“最大负荷电流”,通常指大电机启动电流(短时,暂态),以及穿越型短路电流这一类“非故障”电流。关于“避开”,指的是被“允许”的“峰值电流时间”和“峰值电流幅值”。以电子式三段
继电保护
为例,通过反...
电力系统中的过
电流
的
保护
是如何设置的
答:
这个描述起来有点复杂:公式是:Iset=[(Krel*Kss)/Kre]*Imax 其中,Krel可靠系数,一般取1.15~1.25 Kss系统自启动系数,一般大于1 Kre电流继电器返回系数,一般为0.85~0.95 所以,Iset=1.2~1.5Imax Imax是
最大负荷电流
。Iset是整定值。参考资料:张保会《电力系统
继电保护
》...
怎样计算电力输电线路的
最大负荷电流
?
答:
每条线路都会根据线路的载流量整定他额定
电流
,包括材质,线路长度等,而线路的
最大负荷
是根据线路所带负荷允许范围内80%计算,也就是说不是特殊原因,不会随意向已经满或者过负荷的线路开办业扩,避免增加线路负担,原有用户通过增容使线路负荷变化超过一定值,电力部门就要安排线路的切改工作。我们电力调度...
继电保护
中
最大
和最小运行方式应考虑哪些因素?
答:
1. 系统阻抗的变化:在
最大
运行方式下,系统
负载
较大,导致系统阻抗降低,这可能使得保护装置的整定值偏低,增加了误动作的可能性。而在最小运行方式下,系统负载减小,系统阻抗增加,可能导致保护装置的整定值偏高,降低了保护的灵敏度。2. 过
电流保护
的整定:过电流保护是
继电保护
中常见的一种保护...
继电保护
保护类型如何确定
答:
过
电流保护
和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过
最大负荷电流
时,电流
继电
器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
继电保护最大负荷电流计算公式
继电保护最大负荷电流怎么算
不同保护最大负荷电流
10kv过流保护整定值计算
电流速断三段简单计算
最大负荷电流和最大短路电流
最大负荷电流大小比较
三段式电流保护整定计算
电缆线路怎么进行继电保护