组态王和3个西门子PLC通讯
3
台
西门子 PLC
CPU224XP
与
2台装有“
组态王
”的PC机用自由
通信
,怎样连接...
答:
modbus
通信
,什么都不需要 以太网
通讯
,需要配
三个
CP243-1模块 MODBUS通讯等,
西门子
S7-200编程手册上有介绍
请问
组态王
如何
与三个西门子PLC
1200
通讯
,需要哪些硬件
答:
西门子
是支持485
通讯
的,一根485串口线就好了啊
请问
组态王
能和几
个PLC
同时
通讯
答:
如果PLC之间进行总线型连接,那么将PLC设置为不同的地址,刚可以和多台PLC进行数据通讯。如果PLC都是单独接入
组态王
软件,刚可以扩展计算机串口与多台
PLC通讯
连接。组态王,即组态王开发监控系统软件,是新型的工业自动控制系统,它以标准的工业计算机软、硬件平台构成的集成系统取代传统的封闭式系统。组态王结合...
组态王与
多个
西门子
200
PLC
如何
通讯
?系统结构是怎样?
答:
第一步:
西门子
200需要添加以太网模块,每一个站添加一个光纤交换机 第二步:将每个站点的光纤接通,组成环网 第三步:在
组态王
添加西门子200的以太网连接驱动
一个
组态王
可以连接多个
PLC
吗?怎么实现的?是通过局域网实现的吗?_百度...
答:
组态王
可以连接多个
PLC
,实现的方法有很多种:1、用232串口,一台电脑可以扩展多个串口,一对一的方式进行连接 2、用485/422口,在同一条
通讯
线下连接相同协议的PLC或设备,但必须设置不同的PLC地址
3
、以太网(网口)接口,必须支持以太网功能的PLC才能连接,需设置不同的IP地址,通过交换机构成局域网...
组态王和PLC
怎样
通讯
?
答:
现在最常见,也最常用的大概要数RS485,MODBUS协议下的无线
通讯
方式了。我们假定是
组态王与西门子
S7-200 Smart 之间进行MODBUS
通信
。这时组态王就可作为Modbus主站,西门子S7-200 Smart就是从站,有几
个PLC
需要通讯就建立几个从站。接下来,我们借助达泰DTD434MC 组建主从站之间的无线MODBUS 网络,无需...
西门子PLC与组态王
如何
通信
文字叙述
答:
打开
组态王
,新建一个工程,打开工程流览器单击设备>>新建 选择PLC>>
西门子
>>S7-300/400(MPI)>>Prodave6IE 选择下一步>>输入设备名称为PLC300>>下一步>>选择COM1 连接地址格式 A.B (A为
PLC的
MPI地址,B为PLC的CPU所在的插槽号)我们在PLC硬件组态里面设MPI地址为2,CPU所在的插槽号也为2 所以...
组态王
可以和几
个西门子
1200
通信
答:
一个S7-1200CPU集成的PROFINET接口最大连接数为15个,
3个
用于连接CPU和HMI,1个用于编程设备于CPU
通讯
,8个用于OpenIE的编程通讯(可用于
组态王
电脑通讯),3个用于
西门子
之前的S7通讯。
组态王与西门子PLC的通信
答:
第一,
PLC和组态王进行通信
时,你的 STEP 7 MicroWIN 软件必须关闭。第二,你的PLC设置的
通讯
参数必须和组态王设置的一致,并且需要和电脑串口参数保持一致。第三,用组态王新建设备时,选用PPI协议。以上设置没什么问题,基本可以通讯了。
西门子PLC与组态王通讯
的问题
答:
1、硬解连接、接线要规范。比如用光电隔离的
通讯
转换卡,PLC、上位机都要独立接地;2、通讯口参数要一直,常规用的是PPI的9600,8,n,1;
3
、两
个PLC
地址要分开,比如一个地址是2、另外一个是3...;4、
组态王
那边IO变量的采集周期稍微设长些,比如设到1000ms以上;5、一个画面变量连接点最好不要超...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉