66问答网
所有问题
当前搜索:
线槽安装的基本要求有
电
线槽安装
方法是什么?
视频时间 08:44
电气施工知识:
线槽安装
需要注意哪些内容
答:
1)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全
。2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。3)
线槽经过变形缝时,线槽本身应断开
,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100...
线槽安装要求有
什么?
答:
需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调
。3)
地面内暗装金属线槽布线
,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆
;(2)同一...
PVC
线槽安装的基本要求
PVC
线槽的
安装方法
答:
一、PVC线槽安装的基本要求
1、线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。2、线槽水平度每米偏差不应超过2mitt
。3、
线槽应与地面保持垂直
,垂直度偏差不应超过3mlTl。4、
线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺
。5、采用吊顶支撑柱布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置,支撑应...
建筑电气工程中,母
线槽的安装
连接
要求有
( )。
答:
3.母线槽安装连接要求(1)母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm
;照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm。垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm。(2)母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度...
电气工程知识:电缆桥架,母
线槽安装有
哪些
要求
答:
电缆桥架和母
线槽的安装要求
:(1)金属桥架和
线槽
及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。(2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm2。(3)镀锌桥架间连接板及线槽间连接板间的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于...
综合布线电缆桥架及
线槽的安装要求有
哪些
答:
安装线槽
应在土建工程
基本
结束以bai后,与其他管道(如风管、给排水管)工程施工同步进行,也可比其他管道施工稍迟一段时间安装。但尽量避免在装饰工程结束以后进行安装,否则将造成敷设线缆困难。
线槽安装
应符合下列
要求
:(1)线槽安装应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不超过50mm。(2)线槽...
在机房和综合布线工程实施过程中,关于金属
线槽安装要求
,不正确的...
答:
【答案】:D 本题考查金属
线槽安装要求
。超过6米时设置拉线盒,以便于布放缆线和维修。参考教程17.5.1小节。金属线槽安装要求:(1)线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。(2)线槽接口应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上后应平整、无翘脚,出线口的位置准确。(3)线槽的所有非导电...
电
线槽的安装
方法
答:
1、首先要确保电线槽的平整,在外形上无扭曲变形的情况,而且内壁无其他毛刺之类的,其他配件也齐全。2、为了保证线槽走向没有问题,电线槽接口应该平整,接缝处要连接的紧密,布入电线,槽盖安装后整体平整无翘角,整体看起来协调美观。3、若是将电
线槽安装
在室内空间的吊顶里,就需要预留检修孔,方便...
电梯
安装
线管、
线槽
和布线
的要求
是哪些?
答:
(4)线槽内导线总面积(包括绝缘层)不应超过槽内净面积的60%。(5)线槽不允许用气焊切割,拐弯处不充许锯直口,应沿穿线方向弯成90°保护口,以防伤线。(6)
线槽安装
后应补刷一道沥青漆,以防锈蚀。(7)线槽内导线应排列整齐,用压板固定。(8)导线敷设
要求
:①穿线前应将钢管或线槽...