66问答网
所有问题
当前搜索:
箱梁后张拉需要超张拉多少
预应力
张拉
的技术要求
答:
2、预应力筋的放张顺序应符合设计要求。设计无要求时,应分阶段、对 称、相互交错地放张。3、放张应釆用楔块或千斤顶整体放张,并符合设计要求。4、预应力筋的放张速度不宜过快。5、放张后预应力筋的切断顺序,应由放张端开始,逐次切向另一端。二、后张法预应力混凝土构件的
张拉
应符合下列要求:1...
箱梁张拉
后,箱梁和底座分开一公分怎么回事?
答:
这个属于梁体起拱,
一般设计或者规范给出的张拉起拱值在5mm左右属于范围之内
!如果起拱值超过设计或者规范标准,原因有可能如下:1、底座未设置反拱。2、张拉设备未校正,可能导致超张拉的现在出现。3、混凝土龄期不够。
30米预制
箱梁
台座反拱1.5cm,做完
张拉梁
体起拱应该是
多少
?
答:
这个根据设计应力张拉完成后起拱应该不超过5mm
,超过的话不是拉力大了就是混凝土强度不够时张拉的。
现浇
箱梁
预应力
张拉
伸长值误差百分之二十影响大吗
答:
大。伸长值误差不得超过6%,现浇
箱梁
预应力技术一般用于预制大跨径简支连续梁、简支板结构,各种现浇预应力结构或块体拼装结构。预应力
张拉
伸长值误差百分之二十会在某种程度上增加施工控制难度,再具体的施工过程中,肯定会遇到不少问题。
连续
箱梁
预应力钢筋
后张
法施工的安全要求?
答:
3.张拉时千斤顶行程不得超过技术交底的规定值
。4.两端或分段张拉时,作业人员应明确联络信号,协调配合。5.高处张拉时,作业人员应在牢固、有防护栏的平台上作业,上下平台必须走安全梯或道。6.张拉完成后应及时灌浆、封锚。7.孔道灌浆作业,喷嘴插入孔道后,喷嘴后面的胶皮垫圈必须紧压在孔口上,胶皮管...
预应力
张拉
技术要求
答:
张拉
端的设置需符合设计规定,确保锚垫板、锚具和千斤顶处于同一轴线上。 张拉过程中需保持两端同步,伸长量一致,且在应力稳定后方可锚固。 锚固合格后,多余预应力筋需按照规定切割,露出长度不宜小于直径的1.5倍且不小于30mm。 后张法构件的预应力筋断丝或滑脱数量不得超过总数量的5%,且不能集中...
现浇
箱梁
有什么要求?
答:
(8)
张拉
操作程序:0—0.2σK(测初始伸长值、测工具锚夹片外露)—σK(测伸长值、测工具锚夹片外露、持荷5min)—补油至σK—回油到0(测总回缩量、工作锚夹片外露量)。(9)终张拉完成,24小时后检查确认无滑丝、断丝现象,即可切割锚外多余钢绞线,用角磨机切割。二、现浇
箱梁
施工中...
预制梁板
张拉
实际伸长值怎么计算
答:
预应力
张拉
的理论伸长量计算按规范要求进行,采用平均张拉应力法。具体公式要求如下△L=Fp*L/Ap*Es,其中Fp为平均张拉力(kN)。预施应力之前,应对构件的外观和尺寸以及锚垫板后的混凝土密实性进行检查,并将孔道中的灰浆清理干净。预应力筋的张拉程序应符合设计要求。集中预制的混凝土
箱梁
宜按预张拉、初...
有粘结预应力钢绞线
张拉
时,当实际伸长量与设计伸长量偏差超出规定值时...
答:
本题考点为后张有粘结预应力施工知识,属于实践型考题,难度较大。四个选项中只有“放张”是正确选项。预应力
张拉
通常采用双控(应力和伸长值),张拉应力达到控制值时,预应力钢束实际伸长量与设计伸长量偏差已超出规范允许偏差(6%)值;这类问题在连续
箱梁
的预应力钢绞线长度超过100m时常会出现。施工通常...
箱梁张拉
的具体步骤?都
需要
计算那些数据?
答:
超张拉
不?张拉那点东西 4个顶 按10% 20% 100 还有百分之三十 百分之一百零三的超张拉 步骤啊 从N1开始 看你粱是什么类型的 计算数据 千斤顶
张拉多少
就是张拉伸长值 要教给监理的东西很多 最好是可以把你那千斤顶标定报告发给我 图纸发到我邮箱里 我帮你算下
[email protected]
顺便...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预应力箱梁终张拉要求
30米箱梁预拱度是多少
箱梁初张拉应该拉多少
预应力张拉超张范围
箱梁两端对称张拉
桥梁张拉有多大的力
箱梁张拉控制要点
现浇箱梁张拉超张多少
张拉时张拉力可以超多少