66问答网
所有问题
当前搜索:
箱变接地扁铁安装图
TN-C-S
接地
系统中,
箱变
低压侧电缆是4芯进主配电室,主配电室在分配四芯...
答:
TN-C-S
接地
系统,接进来是三相,零
地线
,出来是三相一零一火,
箱变
,主配电室,各个建筑物用镀锌
扁铁
连接接地,那是必须的,要重复接地。并且进来的4芯里的零线也要和地线重复接地
箱变接地扁铁
螺栓连接的要求
答:
接地扁铁
采用焊接工艺焊接,搭接长度不小于2倍的扁铁宽度,三面施焊,两长面一短面,焊缝饱满平整,焊缝处防腐处理。也可以采用螺栓紧固连接,压接螺栓直径不小于10毫米,搭接长度与焊接要求相同。
光纤换个箱子插要不要做数据?
答:
需要重做数据。光纤是一对一的,换到其它箱子里插上之后连接的已经不是原来的那根光纤了,相当于连接到其他线上去了,所以必须重做数据
接地
线有130V电压70A电流,老电工懵了
答:
我立即跑回办公室找来电工拿万用表测量水泥台和变压器
接地
线竟然有130V的电压,当时凭经验以为是变压器接地不良或者断路,遂检查接地线感觉接地良好没有断(这个变压器的接地线有2条,当时
安装
我监督的。用的是50X50的镀锌角铁打下去2米多,上面连接是4X40的
扁铁
焊接的),而且在这天的中午下了一场暴雨...
电杆上
安装
高压计量和高压开关、高压隔离各需几根
接地
极,避雷器需...
答:
接地
级,也就是在地下埋入三根∠50×5×2500的角钢,用40×4扁钢组成接地网,与接地引下线连接即可;
箱变
也是引下一根接地线就够了,但其下面是要建等电位接地网的,在箱变四周要埋入若干根(根据具体尺寸)∠50×5×2500的角钢组成接地极,在箱变下面用40×4扁钢组成接地网,并与接地极相连。
箱变接地
能用钢筋接地吗
答:
可以。防雷
接地
分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有...
...但是扁铁长度不够,接到旁边
箱变
的
接地扁铁
上可以吗,为什么
答:
不可,必须有单独的
接地
极
关于箱式变压器
接地
的问题
答:
箱变
必须
接地
啊,太重要了。你可以从楼顶焊接两条镀锌
扁铁
引下啊,在找有利的地形进行接地网连接啊!这是很关键的,不然验收没指望了!
10kV配电装置和户外的
箱变
需设置避雷针吗?为什么?
答:
所以,在配电装置在标准上是没有要求设置避雷针的,避雷针属于电站防护范围.
箱变
可以采用全金属焊接或连接的箱体,外部加焊
扁铁
封边,底部承重金属件和边件直接跟主
接地
焊接或连接,箱内设备与箱体做成绝缘设计,设备主接地另用电缆引至主接地网..可以达到设备避雷的目地,而不需用避雷针.避雷针,又名防雷针...
如何确定户外箱式变电站(80KVA,10/0.4KV)
接地
母线的长度?
答:
就在
箱变
附近,不会太长。一般做3-5根
接地
极,在用扁钢连起来。所以没有多长。考虑各箱变的半周或一周左右差不多吧。