66问答网
所有问题
当前搜索:
箍筋的下料长度计算
箍筋
怎么
计算下料长度
?
答:
对钢筋下料长度的计算,
多数采用的方式为:下料长度=外包尺寸-量度差+端部弯钩增值
。下料长度是指钢筋切断时的长度。具体分为:直线钢筋下料长度、弯起钢筋下料长度和箍筋下料长度。1、直线钢筋下料长度。直钢筋下料长度=构件长-保护层厚+钢筋弯钩增加长度+钢筋搭接长度。上述公式中,构件长度、保...
箍筋下料长度计算
公式?
答:
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 式中 :——箍筋周长=2*(外包宽度+外包长度)
;——外包宽度=b-2c+2d;——外包长度=h-2c+2d;——b×h=构件横截面宽×高;c——纵向钢筋的保护层厚度;d——箍筋直径。比如,某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向...
箍筋下料长度的计算
公式
答:
外包长度=h-2c+2d =500-2×25+2×6=462(mm)
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 =2*(外包宽度+外包长度)+110(调整值)=2*
(212+462)+110=1458(mm)
≈1460(mm)(抗震箍)
例二:抗震结构中箍筋长度的计算:设某框架梁截面尺寸bXh,保护层厚度c,箍筋直径d,钢筋按外皮计算,弯钩为13...
简述
箍筋的下料长度
怎么
计算
答:
矩形箍计算公式:箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
。举例:某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。解:外包宽度= b-2c+2d
=250-2×25+2×6=212(mm)外包长度=h-2c+2d =500-2×25+2×6=462
(mm)箍筋...
箍筋下料长度
如何
计算
?
答:
弯钩=23.8d=142.8(mm)箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值+弯钩 =2*(212+462)+142.8=1490.8(mm)≈1491(mm)
(抗震箍)假如 加密区1米 非加密区4米 φ6@100/200 的箍筋 如何算量 解:箍筋根数公式=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 箍...
箍筋下料长度
答:
箍筋下料长度计算公式为箍筋下料长度=2*(b+h-4c+4d)。
箍筋下料长度的计算采用公式箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
。箍筋周长由外包宽度和外包长度构成,其中外包宽度为梁的宽度减去两倍纵向钢筋保护层厚度再加上两倍箍筋直径,外包长度为梁的高度减去两倍纵向钢筋保护层厚度再加上两倍箍筋直径。箍筋调整...
箍筋的下料长度
怎么
计算
?
答:
1. 钢筋下料的
计算
公式:梁板钢筋
的下料长度
=梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸 180度弯勾=6.25d 90度弯勾=2.25d 45度弯勾=4.9d 再减去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\ 60度1d\ 90度2d\ 135度3d 2. 简介:直线钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+钢筋弯...
...其外包尺寸周长为920mm,该
箍筋的下料长度
为( )mm。
答:
1、计算方法:
箍筋的下料长度计算
公式为:外包尺寸周长 + 2×(箍筋直径 + 弯曲调整值)。其中,外包尺寸周长 = 920mm;箍筋直径 = 6mm。在进行弯曲调整时,如果箍筋的弯曲角度为135°,则弯曲调整值为38mm。如果箍筋的弯曲角度为90°,则弯曲调整值为20mm。因此,该箍筋的下料长度为:920 + 2 × ...
箍筋下料长度计算
公式是什么?
答:
一般的算法是
箍筋长度
=(梁宽-保护层*2 +梁高-保护层*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2。90/90的箍筋钢筋
计算
公式为:箍筋内皮周长-5个90°弯钩内皮差(0.288d)+2个弯钩处的平直段长度(10d>75mm时,平直长度为10d,10d<75mm时,平直长度为75mm)。即在钢筋规格为10d>75mm时,箍筋长度...
箍筋长度的计算
方法
答:
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
箍筋周长=2*(外包宽度+外包长度)外包宽度=b-2c+2d;外包长度=h-2c+2d;b×h=构件横截面宽×高;c——纵向钢筋的保护层厚度;d——箍筋直径。