66问答网
所有问题
当前搜索:
竖向钢筋搭接长度
剪力墙
竖向钢筋
怎么
搭接
?
答:
竖向分布筋,除抗震一、二级的底部加强部位外,允许在同一标高搭接,
其搭接长度=1.2LabE,(也就是3米)
。水平筋的搭接长度沿水平方向的净间距不宜小于500mm。剪力墙竖向钢筋搭接长度:1、剪力墙纵筋搭接1.2LaE就可以了。1.2LaE(1.2La)。应根据抗震等级、钢筋外形、钢筋等级、混凝土等级计算;2、...
建筑结构中
钢筋搭接长度
规范是怎么规定的?
答:
钢筋绑扎搭接长度规范要求不得小余300mm
。最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头。剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置应该按
12G901-1
,它是经过征求意见后的变动,这有利于施工,且因并不涉及结构安全,所...
关于纵向受力
钢筋
的
搭接长度
答:
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3ll(ll为搭接长度)
,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图5.4.6)。同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头...
构造柱的纵筋
搭接长度
是怎样规定的?
答:
西南地区一般选15G701-3,其说明第5.1.11条:竖向钢筋与预留钢筋的连接,绑扎接头时不小于30d。
要求为绑扎搭接时不小于600mm
。构造柱、水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一连接区段搭接,此时钢筋搭接长度50d。构造柱纵筋一般设计为12,50d=12*50=600mm。构造柱是在墙体的规定部位,按构...
框架结构填充墙构造柱
竖向钢筋
的
搭接长度
是多少?
答:
1、在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm
。2、当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用。3、当受拉钢筋的...
工程
钢筋搭接
的标准
答:
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l1(l1为
搭接长度
),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向
钢筋搭接
接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应...
纵向
钢筋搭接长度
如何算?
答:
4、当截面尺寸不足时,也可采用带锚头的机械锚固措施。此时,包含锚头在内的
竖向
锚固
长度
不应小于0.5lab(图9.3.6b)。5、当柱顶有现浇楼板且板厚不小于100mm时,柱纵向
钢筋
也可向外弯折,弯折后的水平投影长度不宜小于12d。6、顶层端节点柱外侧纵向钢筋可弯入梁内作梁上部纵向钢筋;也可将梁...
剪力墙
竖向钢筋搭接长度
按照1.2还是1.4
答:
搭接长度
应为1.4LaE。2、暗柱部位的剪力墙
竖向钢筋
,当剪力墙的抗震等级为三、四级时,允许在楼层出100%搭接,此时其搭接长度应为1.6LaE,若钢筋接头截面百分率为50%时,其搭接长度应为1.4LaE。3、记住,搭接长度总是按钢筋接头截面百分率,系数分别为1.2;1.4;1.6。
钢筋搭接长度
答:
钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍
搭接长度
,凡搭接接头中点位于连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同连接区段内纵向受力
钢筋搭接
接头面积面分率对梁、板、墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。搭接区域主要有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9