66问答网
所有问题
当前搜索:
空开400千W需多大电线
380的
400
个
千瓦用多大电缆
?
多大空开
?
答:
400KW的额定电流有700A左右,应该配1000A的空气开关。
1、使用500V单芯聚氯乙烯绝缘电线(BV、BVR)
,185平方毫米在空气中敷设长期连续负荷允许载流量429A。即3X(2X185mm^2)(每相185mm^2双并)。若电线敷设在电缆沟内则需要3X(2X240mm^2),即每相240mm^2双并。接零、接地你自己考虑(参考一根...
380的
400
个
千瓦用多大电缆
?
多大空开
?
答:
结合
电缆
型号规格,选用150平方以上铜电缆即可。380V
400千瓦
功率,根据上述计算,安全工作电流是759.7A,则建议匹配额定工作电流800A的
空开
,刚好有一定的预留余量,但不建议匹配额定工作电流1000A及以上的空开,因为余量过大,会起不到保护作用。补充说明:1、如果选用铝电缆,查找实用五金手册,铝电缆每平方...
380的
400
个
千瓦用多大电缆
,
多大空开
答:
您好:I=P/UCOSφ*1.732 如果功率因数=1 ,
400KW
电流在600A左右。这么大的电流,最好走架空钢芯线或者独股
电缆
。如果功率因数低,则电流还要大,在配电室使用最好是走铜母排。至于
空气开关
可以选用整定值800A左右的断路器。(按额定电流1.25倍选取)给你一个电缆参数表供您参考。希望我的回答对...
饭店厨房全部电器设备总功率
400千瓦
,变压器到厨房大概100米左右用多...
答:
建议你 双拼3*185平方YJV 总开关800A 下面的按照你实际的用电分配情况设置开关回路,分配的时候注意3相平衡(单相设备)
走
400千瓦
的电,
要用
什么样的
电线
?什么样的
空开
?
答:
400个千瓦可以选用50平方的电缆跟200A-250A的空开
!这就够用了!一般德力西什么的就好了!
电影院
400千瓦
怎么计算电缆和
空开
,,主要是
电缆用多大
答:
不会那么大吧?电影院建筑面积多少平米的?简洁算法
400
(功率)x1.52x0.8(
需要
系数,根据实际情况调整)/0.9(功率因数,根据实际情况调整) 得出计算电流540A 断路器选用630 线缆选择2(YJV-1kV-3x185+2X95)可根据需求加大一级2(YJV-1kV-3x240+2X120)...
...
400千瓦
左右的一级配电箱内怎么配置,配
多大
的
空开
和动力电表_百度知 ...
答:
根据你的情况,可以选择1000/5的(指的是穿心匝数为1次的)。一级配电箱内可以选择1000A的总
空开
,然后根据你的用电主要回路确定总空开下分路空开和分路漏电保护器的大小。动力电表的互感器安装在总空开与分路回路线排上。如果是单负荷是
400千瓦
,那么就不需分回路、直接安装1000A的漏电开关就可以。
请问一级配电箱的总
空开用
多少安?
答:
根据你的情况,可以选择1000/5的(指的是穿心匝数为1次的)。一级配电箱内可以选择1000a的总
空开
,然后根据你的用电主要回路确定总空开下分路空开和分路漏电保护器的大小。动力电表的互感器安装在总空开与分路回路线排上。如果是单负荷是
400千瓦
,那么就不需分回路、直接安装1000a的漏电开关就可以。
...5a动力电表的配电柜出来后,总负荷
400千瓦
,分箱总
空开用多大
的...
答:
分箱选用800A的塑壳断路器,
用
双根YJV-185×3+95×1的铜芯
电缆
连接。
380的
400
个
千瓦用多大电缆
,
多大空开
?
答:
一台130干瓦风压机,
用
120平方铝
电缆
280A断路器
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
20千瓦的用电器需配多大空开
140千瓦需多大空开
240千瓦需要多大的空开
200安空开加热器需多大电缆
4万千瓦需用多大空开
20千瓦需多大空开
80千瓦需多大空开
340KW需配多大空开
3KW电机需多大空开