答:
是否散热器内有油垢
。5、如果温差在正常范围,机器依然高温,
说明机头的发热量超出正常范围
,应检查是否超压运行,是否油品不对,是否油质老化,是否机头轴承问题甚至端面摩擦。6、另外,有断油阀(也有人称供油阀、停油阀)的,要检查是否有故障,断油阀故障一般会开机就跳,温度直线上升。
空压机温度过高
是什么原因
答:
1、空压机周围环境的通风散热情况不良
,像是空压机周边有其他热源等状况,而让风扇无法形成强气流,导致空压机温度过高。2、空压机周围环境飞尘多,造成散热器表层黏了一层粉尘,内部也容易堵塞影响散热,而造成散热器堵塞后,空压机的温度过高。3、
压缩机中的滤油器太脏
,阻力油无法正常进入到压缩机,而...
空压机
不到设定
温度
就显示高温
报警
停机为什么
答:
空压机不到设定温度就显示高温报警停机原因:
1、查看冷却器的表面是否有灰尘,若有用气管将灰尘吹干净
;2、用手感觉油滤两端的油管温度,若温差大则过滤器可能受堵,导致主机供油不畅,主机温度会偏高;3、用手感觉 温控阀连接油气分离筒的油管温度和油过滤器连接冷却器油管的温度,若温度差别不大则可能...
空压机
排气
温度高
答:
螺杆空压机排气温度高报警停机的原因可能有以下几种:1.润滑油油量不足或规格不正确,粘度不同
。2.冷却水量不足,冷却水水压低,水冷型。
3.断油电磁阀未通电或线圈损坏
。4.房间温度高,风冷型。
5.油过滤器阻塞
。6.
温控阀出现故障。7.油冷却器阻塞,风冷型
。屹邦专业售后团队有十余年经验,如果您...
空压机
入口
温度高
的原因有哪些?
答:
(1)可能是冷却水没循环,温度过高。或者冷却器堵了无论风冷或者水冷
,只要冷却器堵了温度都是上升。其次水滤芯堵了。(2)断水阀如果没有完全打开或者直接没有开,也一定会高温的。总而言之,保证空压机的正常工作才可以保证工作的正常进行,在遇到问题时正常的解决问题才是首先要做的事,一定要善待...
空压机温度过高
停机怎么处理
答:
1. 关闭
空压机
:在发现空压机因
温度过高
而停机后,第一时间需要关闭空压机的电源,以免出现更加严重的故障,同时也可以保护空压机不受损坏。2. 检查空压机的散热系统:温度过高可能是由于散热系统出现了问题导致的。因此,我们需要检查散热系统是否有积尘、风扇是否运转正常以及散热片有无损坏等情况,清洁或...
空压机
排气
温度
很热,高温
报警
,怎么处理?
答:
空压机
高温
报警
也可能是
温度
传感器故障导致的,出现的现象为时好时坏,不定时出现高温停机 检查温度传感器线路,是否有损坏或者断线,接线正常确认无误后继续报超温,则更换温度传感器即可解决问题。综上所述 空压机是大多数工厂必要的设备,建议定期安排机修对空压机进行一个简单的维护,定期除尘与观察机器...
正力精工
空压机
开机
温度
慢慢就升到100多℃
报警
是什么问题,说的具体点...
答:
空压机
开机温度慢慢就升到100多℃
报警
,可能是:环境
温度过高
,一般空压机对于环境温度不要超过45度。三滤需要更换保养了。润滑油结焦、积碳。油过滤堵塞、空滤堵塞等等也可能会造成高温。主机轴承或转子磨损造成。温控阀阀芯有问题了等等。
空压机
高温的原因及解决方法
答:
1、空压机高温的原因:温度如果大于此范围,
说明机油流量不足,油路有堵塞
,或温控阀未完全开启,请检查机油滤清器(用替代油滤要考虑是否流量不足),有前置初滤的请检查。2、解决方法:如果温差在正常范围,机器依然高温,
说明机头的发热量超出正常范围
,应检查是否超压运行,是否油品不对,是否油质...
空压机
故障:排气
温度过高
,有人知道是什么原因造成的吗?
答:
温度传感器故障。温度传感器发生故障,会引起PLC误报
温度过高
,引起机组停机。2.环境温度因素。螺杆
空压机机头
出温度一般设定在110℃左右,而机头出口温度等于环境温度加上60℃。静音无油空压机大多温度过高的现象,均由环境通风散热效果差引起。3.温控阀故障。温控阀在压缩机冷启动时,可使油绕过冷却器...