66问答网
所有问题
当前搜索:
空压机星三角转换后电机不转
55KW螺杆
空压机星三角
启动,星型启动
电机不转
,
转换
到三角形时电机就直接...
答:
55KW螺杆空压机星三角启动,星型启动电机不转,转换到三角形时电机就直接开始转:
检查接触器是否出现故障导致 或线路出现问题导致
.
寿力螺杆
空压机星三角不
能
转换
成功的原因,
电机
星形运行
后不
能转换成...
答:
可能是系统循环压力P1过低
造成的吧。
空压机星三角
电路
答:
改为变频器
星三角
电柜.星形能起动后就停了不能
转换三角
形运转是什么原因?时间继电器...
答:
接触器线圈接线点松动
。因为星三角转换时有两个接触器跳动,震动很大若接触器线圈接线点松动,会瞬间断开主接触器。
空压机
启动不了显示故障停机怎么处理?
答:
1.电气系统故障
电气系统故障主要是由于电流不稳,空压机的启动方式称为星三角转换降压启动,这种启动方式的特点是,前期由星型方式运行2~3秒后转换为三角运行方式。星型启动的电流比三角运行高很多,因此,如果星三角转换过程出现故障,过高的电流就会使空压机跳机。另外,空气开关在使用过程中,因振动等...
110KW
空压机
额定电压380V额定电流203A,
星三角
启动接线,启动时电流为...
答:
很有可能是你三角形转换的时候,
没
有结成三角形,只有两相相互对接了,其中一相接回它本身了。比如:
电机
的正常连接为U1V2W1U2V1U2,但是你
三角转换
的时候结成了:U1V2V1U2W1W2的话,就形成电机缺相运行。热继电器不动作的原因双金属片有个热惯性,没达到动作的状态。
求帮助,一台160KW(4极
电机
)
空压机
启动
星三角转换
时开关显示过流跳闸...
答:
没
有
转
星型启动,就是小接触器故障,本来开机启动时小接触器没吸合,过6秒后直接启动了即大接触器直接吸合,先盘下车,重不重,不重的话就再看看刚启动瞬间小接触器吸合不,看你那是不吸合的,不然就不会有那么高的电流了,
英格索兰
空压机
面板显示正常,
电机
无启动信号
答:
你好,这种情况有以下原因:1.
空压机
线路有问题,需检查空压机线路。2.空压机控制系统的问题。如果机器是
星三角
启动,那么查看控制器里面设置是不是星三角启动。
空压机星三角
启动,为何转换时总是
转换不
过来,有时转换时还出现三个...
答:
用的什么控制器或PLC,再看线路有
没
问题,如线路没问题,再看控制器的内部设置就是
转换
时间延时,不过你那个以前没问题,现在设置应该没问题。再就是接触器是什么厂的,总之那一块你要查,我不可能一下就能给你精确到哪个元件。
空压机星三角
启动,为何转换时总是
转换不
过来,有时转换时还出现三个...
答:
启动压降太低,接触器吸合不力发生震荡而烧坏触点;不带负载空盘试一下,看看启动
切换
是否正常,如果正常大概原因就是电压太低,想办法使得控制电路电压正常,保证接触器吸合。检查负责三角的那个接触器是否损坏,控制线是否断路 如果
星三角
启动,星形启动正常,
转换
时角形接触器不吸合,手压可以正常吸合。这...