66问答网
所有问题
当前搜索:
碳源投加计算
污水处理中
碳源投加
如何
计算计算
?
答:
外部碳源投加量计算方法统一的计算式为:
Cn=5N
(式1)式中Cn—脱氮必须投加的外部碳源量(以COD计)mg/l;5—反硝化1kgNO-3-N需投加外部碳源(以COD计)5kg;N—需要外部碳源去除的TN量,mg/l 需用外部碳源反硝化去除的氮量计算 N=Ne-Ns (式2)式中Ne—二沉池出水实际TN浓度mg/l;Ns—...
碳源投加
量
计算
公式
答:
计算碳源投加量:根据COD差值和COD贡献率,使用以下公式计算碳源投加量:
碳源投加量(kg/d)= COD差值(kg/d)/ COD贡献率
其中,COD差值为处理池中目标COD值与实际COD值之差,COD贡献率为碳源在处理过程中的COD贡献率。二、应用范围 碳源投加量计算公式主要应用于废水处理、水处理、污水处理等领域。
污水处理中
碳源投加
如何
计算计算
答:
可以测下污水中的COD含量,根据污水所需的营养比,就可以知道
碳源
的
投加
量。要是以葡萄糖
计算
的话,葡萄糖含有六个碳,它和COD的比就应该是6:1.换算成葡萄糖就行了。n就是水中氨氮,p就是总磷,100:5:1就是指的浓度比,根据水质分析结果,看c:n:p是不是大致按照100:5:1比例,如果不是...
去除总氮,要想达标排放需要多少
碳源
?
答:
污水去除总氮,首先要确定用的什么工艺,水量、浓度、排放标准等,想要脱氮完全,关键在于CN比的控制,一般
碳源投加
控制在4-6,需要多少碳源需要
计算
,如下:Y=进水量*(5*N差值2-C差值)/碳源COD当量 其中:Y——脱氮工艺碳源投加量 N差值2——进水TN-排放要求的TN C差值——进水COD-出水COD ...
面粉中
碳源
比例
答:
面粉中碳源的比例为**100:5:1**,即C:N:P=100:5:1
。这个比例需要具体根据面粉的种类和品质而定。
乙酸钠作为
碳源
,
投加
量是多少
答:
应该是转化成BOD5,乙酸钠转化为BOD5的当量为0.52。
...100立方曝气池,细菌培养不起,要这样预算
投加碳源
答:
官方比值是100:5:1。假如你的总氮是50ppm,bod5是100ppm。那么你需要额外添加
碳源
900ppm。这样根据你所选择的碳源cod当量算出理论
投加
量(比如淀粉当量大约是60%。投加量900/0.6=1500ppm)。注意我所说的是理论投加量。实际投加量要大于
计算
结果。一般来说投加1.3-1.5倍。这就是基本的生化...
污水处理中
投加
葡萄糖
碳源
的
计算
答:
尿素的
投加
量
计算
:氮的计算(*0.05) 磷的计算(*0.01)日处理水量m3 * 进入生化池COD的值* B/C值 /1000* 碳氮磷比值/100 / 尿素的含量 5000 45mg/L 0.4 mg换算kg 100:5:1 0.46 例:4500m3*45mg/L*0.2/1000*0.46=18.63kg 日处理量:5000吨...
1吨污水加多少
碳源
答:
1吨污水
加碳源
:每吨水要加的pac:高色度、高浓度废水处理时每吨水需要添加700-900g的pac。处理溴氨酸活性染料生产废水时,当PAC的
投加
量2kg每吨。这个要看悬浮物浓度,通常的加药量是3%左右加药量400L/H,将固体溶于水,以液体形式经计量加入准备处理的水中(3%~5%),搅拌均与,加入量以实验确定,...
污水处理中
碳源投加
量
计算
为什么以COD或BOD代表碳的量?
答:
COD:化学需氧量,是利用化学氧化剂将水中可氧化物质氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量
计算
出氧的消耗量。氧化剂一般有高锰酸钾和重铬酸钾。由于一般还原性物质主要是有机物,所以通常以COD作为表征水体中有机物含量的综合性指标。实际上,CODB并不是单单表示水中的有机物质,它还能表示水中具有还原性...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
污水处理碳源投加量怎么计算
如何确定碳源投加量
碳源投加量计算公式实例计算
外加碳源怎么计算
碳源的重量计算公式
ao工艺碳源投加计算公式
市政污水处理碳源投加量计算
活性污泥法碳源的投加量计算
ao池碳源补充量计算