答:
Xs=Un×ΔUk%/In、Z=R+i(ωL_1/(ωC))
。1、短路阻抗计算公式一:Xs=Un×ΔUk%/In计算得到的是变压器的相阻抗,其中Un为变压器的额定相电压,In是变压器的额定电流,都是计算侧的。2、短路阻抗计算公式二:Z=R+i(ωL_1/(ωC)),其中R为电阻,ωL为感抗,1/(ωC)为容抗。
短路电流计算公式
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz:
表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相短路电流周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
三绕组变压器
短路阻抗
如何
计算
?
答:
三绕组变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)
,其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=...
怎样
计算
变压器的
短路阻抗
?
答:
2. 将高压侧电压除以变压器额定电压,得到电压比K。3. 将短路电流除以变压器额定容量,得到电流比I
。4. 计算变压器的短路阻抗Z,公式为:Z = K / I。需要注意的是,计算出来的短路阻抗是相对于变压器额定容量的值,一般单位是欧姆(Ω)。此外,不同的测试方法和实际情况下,计算出来的短路阻抗可能有...
怎么样
计算
变压器的
阻抗
及
短路电流
答:
(1) 变压器阻抗Z=u%×U/I
,式中u%是短路电压百分比,U是线电压,I 是线电流。(2)比如10KV 变 0.4KV 1250KVA干式变压器,短路阻抗Z=6.29%×10000/72=8.8Ω;短路电流I=10000/17.6=568A。
变压器
短路阻抗
和阻抗电压之间有什么
计算公式
换算没,他们在数值上是不...
答:
变压器的
短路阻抗
和阻抗电压之间有以下
计算公式
:短路阻抗(Zsc) = 空载电压(U0) /
短路电流
(Isc)阻抗电压(Usc) = 短路电流(Isc) * 短路阻抗(Zsc)其中,短路阻抗是指在短路状态下,变压器主侧电压降为零,此时副侧电流的复值除以主侧电流的复值所得的比值。阻抗电压是指短路时变压器产生的...
变压器的电阻和电抗值怎么
计算
答:
变压器的短路阻抗计算公式:
Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)
,其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...
短路计算
的具体步骤是什么?
答:
短路 一般
计算短路电流
,计算短路电流有两种方法:欧姆法和标幺值法。一、欧姆法:首先
计算阻抗
(z) 根再根据据i=u/√3*z。z=√(r²+x²)计算。 r为总电阻,x为总阻抗。包括线路中的元件、变压器等。 至于元件 电阻和阻抗怎么计算,还是查资料比较容易理解。
电网
短路电流
是怎么
计算
的?
答:
1、零序
阻抗
<正序阻抗:非故障相电压降低,零序阻抗为0时,非故障相电压为正常相电压的√3/2。2、零序阻抗=正序阻抗:非故障相电压不变。3、零序阻抗>正序阻抗:非故障相电压升高,零序阻抗无穷大即中性点不接地时,非故障相电压为线电压。二、两相短路 两相
短路电流
是三相短路电流的√3/2。1、两相...
短路电流计算公式
是什么?
答:
短路电流
往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏。短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路...