66问答网
所有问题
当前搜索:
直流母线电压计算
直流母线电压
如何求出
答:
如果是单相小型变频器,输入电压是交流220V的,一般直流母线电压是220Vx0.9x1.2 = 238V
;如果是三相中型变频器,输入电压是交流380V的,一般直流母线电压是380Vx1.35x1.2 = 616V。上述的系数1.2是变频器的调制比,另外一个系数是整流系数。
三菱a800变频器
直流母线电压
多少?
答:
这要看变频器的额定电压是多少的。
变频器直流母线电压与变频器额定电压的关系是:变频器直流母线电压=根号2×变频器额定电压
。比方说,变频器额定电压是380V,那么,其直流母线电压=1.414×380=537.32V。一、直流母线 变频器是交流-直流-交流,交流经整流变为直流,再逆变为所需频率的交流,直流母线...
变频器
直流母线电压
是这么算的?
答:
变频器母线电流可分为平均值和纹波电流两部分,
总电流有效值=平均值平方+纹波电流有效值平方,再开根号
。直流母线就是在变频器中承载整流后将交流变成直流,在逆变器中是将直流转变为交流。在变频器中用铜排的母线形式安装连接在一起,形成直流公共母线变频驱动系统。补充 技术研究 在比例连动或有能量反馈...
母线
基准
电压
怎么取
答:
直流母线电压是220Vx0.9x1.2=238V
。三相中型变频器,输入电压是交流380V的,直流母线电压是380Vx1.35x1.2=616V。
为什么变频器PN两端
直流电压
为560伏,两变频器报的是760伏?
答:
变频器的电压:进线交流380V;
直流母线电压=380*1.414=537V
。这是正常情况,输入电压高的时候直流母线电压会达到560~570V。变频器有一个过压故障,这个电压就是取直流母线的电压一般有七百多伏,不同品牌的过压阈值不完全一样。还有,一个是制动电压。在带有自动单元的变频器,会有一个制动电压值,...
变频器
直流母线电压
与输入交流电压的关系
答:
直流母线的电压是交流电压整流滤波后得来的,交流电压有效值乘以√2,即1.414,就是交流电压的最大值,
直流母线电压
就等于交流最大值。如果交流电压为380V,直流母线电压就等于537V.
什么是
直流母线电压
答:
母线电压
是配电装置母线(汇流排)上的电压,由母线电压互感器测得。母线电压是电力系统分析和工程
计算
中常用的数值标记方法,表示各物理量及参数的相对值,单位为pu(也可以认为其无量纲)。标幺值,英文为perunit,简写为pu,一些科学软件中通常写作p.u。。中文有时也写作“标么值”,其中的“幺”的...
什么是
母线电压
答:
问题一:什么是母线电压标幺值 母线实际电压比基准值,一般选平均额定电压做基准值,比如110KV选115KV做基准值 问题二:变频器的母线电压是啥 输入三相电源电压为410时,母线电压(
直流电压
)为578V为正常。 考虑到功率因数0.95,
母线电压计算
为410*1.414*0.95=554V。因为厂家母线电压出厂时一般故意...
在变频器中,当电源电压是380v时,
直流电压
的平均值513v。请问是怎么
计算
...
答:
直流母线的电压是交流电压整流滤波后得来的,交流电压有效值乘以√2,即1.414,就是交流电压的最大值,
直流母线电压
就等于交流最大值。如果交流电压为380V,直流母线电压就等于537V.
变频器的
母线电压
为什么能有578V
答:
输入三相电源电压为410时,母线电压(
直流电压
)为578V为正常。考虑到功率因数0.95,
母线电压计算
为410*1.414*0.95=554V。因为厂家母线电压出厂时一般故意设置比实际高20-30V,为了便于及时过压保护。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来...