66问答网
所有问题
当前搜索:
直流接触器主触头
直流接触器
有
主触头
几个
答:
直流接触器
是指用来分断直流电路的接触器,也就是说主电路电流为直流;和线圈是直流电源供电的接触器要分明白。通过直流的直流接触都有灭弧装置。由于直流只有正负两极,所以普通直流接触器的
主触头
自然也是两个。但各种场合使用情况不一样,因此主触头有两常开,一常开一常闭,单极常开(通常为大电流设计...
直流接触器
的接线方法是什么啊?
答:
1.选择直流接触器的类型 直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载.2.
直流接触器主触头
的额定电流 直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机 如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转...
怎么判断交流
接触器
的线圈、
主触头
、辅助触头坏了?都是用万能表测量它们...
答:
常闭点判断好坏:不要按动
接触器
,用万用表电阻档,测常闭点的两端,看是否导通,如不通,可能就坏了。如导能,再按下接触器的
触头
,看不是能断开,不能断开就是坏了。能断开就是好的。常开点判断好坏:不要按动接触器,用万用表电阻档,测常开点的两端,看是否是断开的,如导通,可能就坏了。...
单极
直流接触器
单侧
主触头
烧蚀 ,另一侧完好,这样的现象发生的原因有哪...
答:
直流接触器
单侧
主触头
烧蚀的情况比较复杂,由于
直流接触器主触头
在关断时直流不存在过零点,灭弧是比较困难的,如果是大电流还需要磁吹熄弧装置,断开的弹簧机构如果有卡顿、灭弧栅错位、触头材料、形状……等也会影响熄弧,可以选用带磁吹的真空灭弧室试试,意见仅供参考。
关于
直流接触器
如何选型的问题!
答:
1、
主触头
的额定电压 ≥ 负载额定电压。2、主触头的额定电流 ≥ 1.3倍负载额定电流。3、线圈额定电压。当线路简单、使用电器较少时,可选用220V 或380V;当线路复杂、使用电器较多或不太安全的场所,可选用36V、110V或127V。4、
接触器
的触头数量、种类应满足控制线路要求。5、操作频率(每小时触头通...
直流接触器
接入交流电路中会出现什么后果?反之又会出现什么后果?_百度...
答:
直流接触器
的断弧能力更强,
主触头
接入交流电路中没什么问题,但直流接触器的直流吸合线圈不能接在交流电路,接在交流电路不能吸合。交流接触器的断弧能力不如直流接触器,主触头接入直流电路中有断弧能力不足的问题,交流接触器的吸合线圈也不能接在直流电路。
直流接触器
的设计
答:
接触器的触头分为两类,
主触头
和辅助触头。中、小容量的交、
直流接触器
的主、辅助触头一般都采用直动式双断点桥式结构设计,大容量的主触头采用转动式单断点指型触头。交流接触器的主触头流过交流主回路电流,产生的电弧也是交流电弧,常采用多纵缝灭弧装置灭弧。直流接触器的主触头流过
直流主
回路电流,...
接触器
所谓的交
直流
是指什么??控制回路? 交流接触器控制电压交流24V...
答:
这个问题一般来说是指
接触器
的控制线圈,即控制回路。当然由于控制回路和主触点回路在不同的回路,其触点可接交流回路,也可接
直流
回路,电压也可以任意选择。从回路控制的角度来说,接触器的常开、常闭触点就相当于回路的开关,吸和相当于接通,反之释放相当于断开。不过接触器的主触点针对主回路通断交、...
怎么调节
直流接触器触头
压力
答:
1、首先卸下
直流接触器触头
的底板,并增减铁心底端的衬垫。2、其次调整螺母,并增加铁板上的挡块厚度。3、最后即可调节压力。
接触器
和交流接触器有什么区别
答:
接触器分为交流接触器,直流接触器,直流接触器用于直流主回路,如直流电动机主回路,交流接触器用于交流电机主回路。切断直流回路比切断交流回路更困难,因为直流回路没有过零点,直流接触器与交流接触器结构也不一样,
直流接触器主触头
是两极。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
大容量直流接触器主触头的灭弧式
交流接触器的主触头
交流接触器有几对主触头
大容量交流接触器主触头的灭弧式为
交流接触器主触头作用
交流接触器主触头的额定电压
接触器按主触头通过电流的种类
接触器的主触头一般由
接触器主触头一般用于