66问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆敷设规范系数
地埋
电缆
的
敷设
方式有哪些?
答:
直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中...
直埋电缆敷设规范
答:
1、直埋电缆的敷设深度应符合国家标准GB50217-2007的要求,确保电缆外表面距离地面不小于70厘米
。2、在电缆上下应铺设至少100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,以保证电缆两侧各超出50毫米的覆盖宽度。3、在直埋电缆的路径选择上,应考虑电缆数量和地下通道的条件。当路径中电缆数量不超过6根,且...
下列关于
直埋电缆敷设
要求的说法,正确的是( )。
答:
1.直埋电缆的埋深不应小于0.7m敷设时应做波浪形
,最小弯曲半径不得小于《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006中的规定,聚氯乙烯绝缘电力电缆为外径的10倍。2.直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层。3.管道敷设时,
电缆管内径与电缆外径之比不得小于1.5
。4.三相或单...
6根
电缆
土中并行
直埋
,净距为100mm,电缆载流量的校正
系数
为( )。
答:
【答案】:D根据《电力工程
电缆
设计
规范
》(GB 50217—2018)附录D第D.0.4条
规定
,土中
直埋
多根并行
敷设
时电缆载流量的校正
系数
见表D.0.4(见题解表)。6根电缆土中并行直埋,净距为100mm,电缆载流量的校正系数为0.75。题解表 土中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数 ...
直埋电缆
线路在
埋设
时有哪些要求与
规定
答:
1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。
电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m
;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆之间间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时...
直埋电缆
的
标准
是如何要求的?
答:
2、
直埋电缆
上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。附:地下
直埋敷设
的基本要求供你参考 a、同一路径中电缆根数在6根以下,地下通道没有限制的场所宜采用直埋。b、在含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀...
施工现场
电缆直接埋地敷设
的深度不应小于多少米
答:
根据《电力工程
电缆
设计
规范
》GB50217-2007的5.3,电缆地下
直埋敷设
要求:电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。
高压
电缆
埋地
敷设规范
要求有哪些?
答:
②
直埋电缆
的深度 一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀
铺设
100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段...
根据本地通信线路工程设计
规范
,埋式
电缆
的埋深,一般情况下应大于或等于...
答:
一般在0.8米以下。
电缆直埋敷设
要求
答:
电缆直埋
的
敷设
要求 首先保证电缆沟底部
铺设
平整只买电缆沟内不允许有接头,而且这电缆的上半部要铺一层细沙 在电缆的两头要做好接地,电缆在敷设之前最好是量一下它的阻值大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆排管电缆并列敷设系数
电缆敷设系数
室外电缆系数是多少
电缆敷设损耗系数规范
电线敷设的系数是多少
关于电缆敷设系数的规定
电缆弯曲系数 敷设系数
电缆敷设裕度系数是多少
电缆预算长度乘多少系数