直埋保温管接头保温
直埋保温管接头保温
中说法正确的是( )。
答:
【答案】:B P148A项正确说法:“
直埋管接头保温
应在管道安装完毕及强度试验合格后进行”;C项正确说法:“接头的保温层应与相接的保温层衔接紧密,不得有缝隙”;D项正确说法:“接头保温的结构、保温材料的材质及厚度应与预制直埋保温管相同”。
(2015年真题)关于城镇供热
直埋保温接头
的说法,错误的是( )。
答:
本题考核的是城镇供热
直埋保温管接头
的保温和密封的规定。一级管网的现场安装的接头密封应进行100%的气密性检验,二级管网的现场安装的接头密封应进行不少于20%的气密性检验。气密性检验的压力为0.02MPa,用肥皂水仔细检查密封处,无气泡为合格。这次二建考试对质量与验收考核的内容比较多。此题的干扰项...
关于
直埋保温管保温
安装施工的说法,错误的是( )。
答:
【答案】:A、C、E 本题考查的是
直埋保温管
安装。同一施工段的等径直管段宜采用相同厂家、相同规格和性能的预制保温管、管件及
保温接头
。当无法满足时,应征得设计单位的同意。直埋蒸汽管道应设置排潮管;钢质外护管应进行外防腐。外护管接口应在防腐层之前做气密性试验,试验压力应为 0.2MPa。
直埋保温管
接口应在保护壳气密性试验合格后,才可以进行发泡保温施工...
答:
1、为满足管道对接和焊接工艺的要求,
直埋保温管
的每一道焊口处,都留有二至三百毫米长的无保温管段。在整条管道气密性试验合格后,这些无保温管段才可以进行现场补口发泡保温施工。2、管道补口发泡保温的施工方法是,补口处加热收缩保护壳,然后向补口处浇注聚氨酯发泡材料,补足焊口处的发泡保温材料。
直埋保温管道
接口保温怎样做气密
答:
焊口须经水压试验或探伤检查合格后,再按不同的外套管形式进行外套管的连接。安装过程必需保持管端保温层始终处于干燥状态,作好防水保护,严禁保温层受潮。使用特制设备锯掉连接两端
保温管
管头各50mm宽的外套管(如采用焊接套管)。对于不同的
管接头
,按生产制造厂家的要求及说明进行安装,并要求使用不同...
预制
直埋保温管
标准
答:
首先,预制
直埋保温管
的保温性能是其核心标准之一。它要求管道具有良好的保温效果,以减少热能的损失。这通常通过选择高效的保温材料来实现,如聚氨酯、橡塑等,这些材料具有优良的隔热性能,能有效地保持管道内介质的温度。同时,保温层的厚度和均匀性也是确保保温效果的关键因素。其次,在材料要求方面,预制...
直埋保温管
施工工艺及相关性能
答:
1、聚氨酯
直埋保温管保温
性能好,热损失仅为传统管材的25%,长期运行可节约大量能源,显著降低能源成本。2、具有很强的防水和耐腐蚀能力,不需附设管沟,可直接埋入地下或水中,施工简便迅速,综合造价低。3、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,可直接埋入地下冻土。4、使用寿命可达30-50年,...
关于城镇供热
直埋保温接头
的说法,错误的是()。
答:
【答案】:A 《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ282004第5.5.12条、第5.5.13条和第5.5.14条对
直埋保温管接头
的保温和密封规定如下:(8) 接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并应合格。故答案选A
直埋保温管
有哪些优势
答:
直埋保温管
优势1、保温性能好,热损失仅为传统管材的25%,长期运行可节约大量能源,显著降低能源成本。直埋保温管优势2、具有很强的防水和耐腐蚀能力,不需附设管沟,可直接埋入地下或水中,施工简便迅速,综合造价低。直埋保温管优势3、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,可直接埋入地下冻土。直...
采暖外线
直埋
预制
保温管接头
具体用于什么位置?
答:
保温接头
?确认没写错?
保温管
的
接头保温
通常是指,保温管及管件两端各有200-250MM的裸露端,在钢管端头焊接完毕后,对焊口位置进行保温。这个所谓的位置就是两根管或管与管件焊接的位置。估计你的问题写错了,有问题直接发消息给我。