66问答网
所有问题
当前搜索:
电表零线带电是什么原因
电表
箱里的
零线带电是怎么回事
?
答:
电表箱的零线带电,
说明这个供电回路起始端零线接地不好(即
,变压器中性点工作接地不好),或者你所在的电表箱到电源起始端的零线连接不可靠(有虚接)
老师你好,
电表
箱里,
零线带电是
怎么解决
答:
带电压就可能是
零线
断线或者是接触不良。
三相四线
电表
接表以后
零线
怎么
带电
呢
什么原因
?
答:
零线带电的原因有以下几种,第一,
三相负荷严重不平衡造成某一相电流严重偏大
。第二,总零线开路。第三,电度表零线接触不良。
电表
断电,
零线
和地线
有电是
为
什么
?
答:
比较大的可能是:进户线的零线故障(断开了)
,此时电器无法工作,和停电时现象一样,但零线会带电(用电笔测量,会和火线一样红亮,而感应电是暗红),而且空开不会跳,符合你的描述。补充一下:
如果你用电表测的是空开,那是进户线
(空开以前的零线问题,否则有可能是室内线的问题 补充:那应该...
电力知识:请问下380V电进入配电室,
零线带电
,
是啥原因
,该怎么处理?
答:
像您所说的这种情况,很有可能是在零线开路的情况下,三相负载严重的不平衡,这个可以根据
电流表
来比较一下。 故障的检查方法:第一,当测量到
零线带电
时,接着测量变压器的0线端子看看有没有电,如果有电,首先检查接地线是否脱落,断裂,锈蚀,接地体是否良好(接地体周围的土壤环境恶劣,很有可能...
单相
电度表
接一条火线,
零线
也有电,
是什么原因
?
答:
零线断线故障,根据你的描述应该是输入到
电表
的零线断线,具体检测零火线电压是否正常如果正常那就是地线断线造成
零线带电
,不正常就是零线断线故障 希望我的回答对你有帮助望采纳
家用
电表
和空开之间
零线有电是什么原因
导致?
答:
零线有电是
因为你测量的零线跟总的零线断开了,导线的火线经过了你家的用电器来到零线,零线才会有电,这时灯和用电器都不能正常使用,如果你家的灯和用电器能正常使用。说明三相系统 严重不平衡,中性点偏移,也能出现零线带电情况。
零线带电是怎么回事
?
答:
第一种情况:
原因
:零线没有良好接地。正常情况下,零线上不应该有电。解决的方法:重新接入一根零线即可。因为一旦有电,肯定是故障的表现。最简单的就是电磁感应,这时候零线没有良好接地,未能形成回路。然后用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。
零线带电
,零线肯定没有良好接地...
电表
出来的火
零线
都
有电是什么原因
?
答:
零线带电
,是因为零线开路导致:1,检查
电表
进线处电源是否正常;2,检查电表是否正常;3,检查接线是否虚接或导线断股。
零线
为
什么有
电流
答:
零线有电流的
原因
:1、
零线带电
要么是零线断了,要么是接触不好。2、电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;3、用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;4、零线带电,零线肯定没有良好接地;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
为什么零线带电
零线带电最简单的解决办法
电表零线测出36伏正常吗
三相4线零线带电是什么原因
电能表零线带电怎么回事
零线带电原因解析
电表零线带16伏电是怎么回事
电表接火线为什么零线也有电
三相4线电表零线接法