答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电表
度数
怎么计算
?
答:
1、电流互感器电表度数计算公式:实际的一次电流=二次电流X互感器变比数/5圈
。2、电度表读数=走字数X电压变比X电流变比/5圈。3、例如电流互感器的变比是1500/5的(互感器铭牌上有),主线绕5圈,这时的互感器就成了300/5,这时如果电表走了5度,实际电量应该是300度。如果电表走了1度,实际电量...
电流互感器怎么计算
答:
电流互感器将大电流变为小电流,计算时将二次侧电流值乘以电流互感器的变比即可
。如:1000/5的电流互感器,变比为200,即,当二次侧电流为1A时,一次电流为200A。一般电路互感器有多组接线端,1S1、1S2;2S1、2S2;3S1、3S2等,其对应不同的精度,也有不同变比的。包括:计量、测量、保护等,...
三相四线
电度表怎样
配比
电流互感器
,求
计算
公式。
答:
由需求而定。例如用电设备负载为80个
电流
:20(100A)
电表
,100A开关,无需配
互感器
,10或16平方铜线。三相四线电流的
计算
公式:IN*=IA*+IB*+IC =IA∠0+IB∠-120+IC∠120 =IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120)=IA-0.5(IB+IC)+j0.866(IC-IB)...
电表电流互感器
倍率
怎么算
?
答:
按电流比计算,次级都是5安的,假如100:5,100÷5=20,电表差数乘以20就是实际电量
,列如:上个月抄表1234,现在抄表1435-1234=201×20=4020度。电流互感器铭牌上的变流比,一次、二次相除,就是电流互感器的倍率,例如:150 / 5 的电流互感器,倍率为:(150 ÷ 5)30 倍,电度表读取的...
电流互感器怎样
换算?
答:
1. 首先需要知道
电流互感器
的变比,即 150/5。这表示电流互感器的一次电流是 5 安,二次电流是 150 安。2.
计算电表
度数。根据电流互感器铭牌标注的匝数和变比,可以得到互感器电表度数。例如,如果电流互感器的变比是 150/5,主线绕 5 圈,这时的互感器就成了 30/5,这时如果电表走了 5 度,...
电流表
配
互感器
,是
怎么计算
实际值的
答:
仍以变比是800:5的
互感器
为例,若一次侧的电流是1000A,可以用比力方程
计算
二次测的电流值 I2 800:5=1000:I2 I2=(5x1000)/800=6.25A 用此公式,只要知道一侧的电流,另一侧就可以算出。另一种情况是,二次侧已经配了
电流表
,此
电表
就是按照变比配置的(电流表面板上会标有变比值)。而...
电表
与
互感器
配比是
怎么算
的?
答:
配
电流互感器
一般都是小表,如5A
电度表
、或者是1.5(6)A的电度表。如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。车间负荷,按每千瓦2安培
电流计算
,选配互感器和
电能表
如下:一、60kW :1、互感器:应选择变比 150/5 ,精度不低于 0.5S 级 ...
电度表电流互感器
匝数
如何算
?
答:
一次穿芯匝数=现有
电流互感器
的最高一次额定电流 / 需变换互感器的最高一次额定电流 一次穿芯匝数=150/50=3匝 即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。同理,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先
计算
出单匝状态下最高一次额定电流:最...
三相四线
电表
三个
互感器怎么算
?
答:
假如
电流互感器
是100/5,它的倍数是20,它就乘以
电度表
的度数,再乘以3,这就是所得的总电量,三相四线电度表,其实就是三个单相电度表在一起的,所以乘以3。相关介绍:电子式三相四线预付费
电能表
具有电能计量、负荷控制和用户信息管理等多种功能的新型IC卡式预付费电能表,该表是当前改革用电体制...