66问答网
所有问题
当前搜索:
电缆沟的做法及规范
电缆沟
怎么做才
规范
?
答:
1、电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装
。2、电缆桥架的总平面布置应做到
距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求
。3、梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。1k...
电力
电缆沟及
电缆隧道土建工程施工工艺!
答:
3. 施工要点: 保持地基条件,确保混凝土浇筑的密实度和平整度,严守冬季施工措施
。4. 监理要点: 重点检查混凝土强度、浇筑方法和振捣质量,确保冬季施工的适宜性。三、砖砌与混凝土电缆沟工艺 1. 砖砌工艺: 砖体表面需平整至±5mm,使用MU10及以上强度环保砖,砂浆为MU7.5水泥砂浆,厚度控制在20~30m...
电缆沟规范
要求
答:
1、电缆沟应采取防水措施
,其底部纵向排水坡度不应小于0.5%,并设集水井,积水的排出,有条件时可直接排入下水道,否则可经集水井用泵排出。2、电缆沟较长时应考虑分段排水,每隔50米左右设置一个集水井。3、当电缆沟两侧均有支架时,1kV及以下的电力电缆和控制电缆,宜与1kV以上的电力电缆分别敷设于...
工地
电缆沟规范
答:
4.电缆敷设:电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在地面摩擦拖拉
。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。5.覆砂盖砖:电缆上面与电缆下面一样,覆盖250px砂土或软土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧125px。6.回填土:回填土应及时并分层夯实。7.埋标...
电缆沟的
电缆敷设安装一般
规范
要求是什么?
答:
(1)敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆。(2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。(3)
电缆沟的
沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数目。
高压
电缆沟
埋设
规范
要求
答:
管沟敷设:
电缆与
热管道(
沟
)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。 四、电缆与热管道(沟)及热力设备...
电缆沟的
施工
规范
有哪些要求?
答:
2.材料标准:
电缆沟的
材料应符合国家相关标准
和规范
,如材料的强度、耐腐蚀性、防水性等。3.施工标准:电缆沟的施工应符合国家相关标准和规范,如施工的深度、宽度、坡度等。4.安全标准:电缆沟的安全应符合国家相关标准和规范,如电缆沟的覆盖物应符合安全要求,电缆沟的周围应设置防护措施等。5.维护...
电缆沟的
要求
答:
电缆沟的
要求:认真熟悉图纸,对电缆沟伸缩缝位置、过水槽留设位置、电缆沟转角处挑梁、盖板排版等进行二次设计,并征得设计单位同意。测量人员在技术部门的配合下对基槽进行准确定位。在开挖过程中,测量员要跟踪控制基槽底标高。机械开挖至距设计标高100~200mm时改为人工开挖,修理边坡及槽底。用Φ18...
地铁
电缆沟
铺砂盖砖的标准
规范
是怎样的?
答:
1、沟槽开挖:
电缆沟
铺砂盖砖应按照设计图纸进行,确保沟槽深度、宽度和坡度符合
规范
。2、砂层铺设:在沟底铺设一层砂,并夯实,确保表面平整,防止电缆受到挤压或变形。3、砖块铺设:在砂层上铺设砖块,砖块应紧密排列,不留缝隙,防止水分渗透。4、盖板安装:在沟槽上方安装盖板,确保盖板与沟槽尺寸匹配...
电力
电缆沟
安装施工有什么要求
答:
1 室外电力电缆直埋敷设时,有铺砂盖砖的要求,而不是
电缆沟
敷设有此要求;2 对于控制电缆的直埋敷设,与动力电缆一样处理。铺砂盖砖是为了防止电缆被地面重物压坏以及下面积水,与动力还是控制电缆没有关系。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
户外电缆沟的做法及规范
电缆沟怎么施工
电缆沟施工规范最新版
电缆沟钢筋做法
电缆井要求规范最新版
电缆沟三通用做法
电缆沟尺寸规范要求
电缆沟做法示意图