66问答网
所有问题
当前搜索:
电缆埋地敷设规范标准
直埋
电缆
的
标准
是如何要求的?
答:
1. 根据国家标准
GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》
,
直埋电缆的深度应确保电缆外表面距离地面不小于70厘米
,若位于行车道或耕地下,应适当加深,且不宜小于100厘米。2. 直埋电缆的周围应铺设至少100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,覆盖宽度需超出电缆两侧各50毫米。软土或沙土中不应含有石...
直埋
电缆敷设规范
答:
1、直埋电缆的敷设深度应符合国家标准GB50217-2007的要求,确保电缆外表面距离地面不小于70厘米
。2、
在电缆上下应铺设至少100毫米厚的砂或软土
,并覆盖以混凝土板或砖块,以保证电缆两侧各超出50毫米的覆盖宽度。3、在直埋电缆的路径选择上,应考虑电缆数量和地下通道的条件。当路径中电缆数量不超过6根,且...
电缆
直
埋地
穿管
敷设
的方法
答:
9、铠装电缆的金属外皮两端应可靠接地,接地电阻不应大于10Ω
。10、在电缆通过的无永久性建筑物的地点,应埋设标桩,接头与转弯处也应埋设电缆标桩。
电缆敷设
施工
标准规范
是什么
答:
电缆敷设施工标准规范如下所示;
强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下
。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见...
电缆
穿管
地埋敷设规范
要求有哪些?
答:
电缆穿管地埋敷设规范要求:
管道选择、敷设深度、电缆布线方式、保护措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守
。1、管道选择:地埋电缆通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。
管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力
,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
电缆沟的
电缆敷设
安装一般
规范
要求是什么?
答:
(3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加
敷设电缆
的数目。(4)电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0...
埋地敷设电缆
与管道的净距要求
答:
埋地敷设
的电缆与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米。GB50303中12.2.1第5条
规定电缆
桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与...
直接
埋地敷设电缆
有哪些要求
答:
直接
埋地敷设电缆
的要求:1、直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆。2、挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以 100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于...
电线
、
电缆敷设规范
中对应至少留多少余量做强制性要
答:
国标GB50054-2011:低压配电设计规范:除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。有专用接线盒的金属槽盒宜布置在易于检查的场所。导线和分支接头的总截面积不应超过该点槽盒内截面积的75%。电力工程
电缆敷设规范
安装施工:
电线电缆敷设
安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等...
电缆
套管
埋地敷设规范
答:
电缆
套管
埋地敷设
的
规范
主要包括:电缆套管的选择、埋设深度、敷设方式、保护措施等方面,这些规范旨在确保电缆安全、稳定地运行,同时减少因外力或环境因素导致的损坏。首先,电缆套管的选择应符合相关
标准
和规范。例如,应选用具有足够机械强度和耐腐蚀性能的材质,如PVC管、钢管等。这些套管不仅能有效保护电缆...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆敷设规范标准GB50217
电缆穿管地埋敷设规范要求
地埋电缆施工国家标准
低压电缆埋地敷设规范标准
电缆穿管埋地规范要求
电缆线路施工及验收规范GB50168
地埋电缆设计规范标准
铠装电缆直埋敷设的规范
电缆敷设工程量计算规则是什么