66问答网
所有问题
当前搜索:
电线安全载流量
电线安全载流量
多少?
答:
例如:如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W
,那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。三、国标允许的长期最大电流:4平方是25-32A 6平方是32-40A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W也没问题。40A的数字...
电线安全载流量
标准是多少???
答:
6平方铜芯线允许长期负载电流为:
32A---40
电线载流量
是多少?
答:
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的
。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。〈关键点〉一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm²...
电线安全载流量
是多少?
答:
1、21个千瓦
,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度=21000/(380*1.732)=31.9A 即用铜芯截面积6平方毫米的电缆。2、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度=21000/(380*1.732*0.75)=42.5A 即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。3、21个千瓦,用...
家用
电线
的
安全载流量
是多大?
答:
家用
电线
的
安全载流量
是指电线长时间工作时允许通过的最大电流,超过这个电流值可能会导致电线发热过大,影响电线的寿命和安全性能。以下是不同规格家用电线的安全载流量范围(仅供参考,具体情况可能因品牌、材料和敷设方式等而略有差异):1平方毫米铜芯线:安全载流量范围为(6-8)安培。1.5平方毫米铜...
电工知识:
电线
的
安全载流量
是多少?应该选配多大的空开和漏保?_百度...
视频时间 02:24
电线安全载流量
是多少?
答:
在25摄氏度的环境中,
安全载流量
是:铜线70A,铝线50A。实际应用中,应该使导线的载流留有一定的余量,建议10平方铜线载流不要超过50A,铝线不要超过35A。在三相380v电源下,10平方
电线
可以带的阻性负荷的功率:铜线35kw,铝线24kw, 如果负荷是电动机,则10 平方铜线可带22kw以下电机,10平方铝线可以...
电线
的
安全载流量
答:
一般铜导线的
安全载流量
为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A、4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:...
电线
的
安全载流量
是多少?
答:
如48股(每股
电线
直径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方 电线平方数和电流的换算关系 2.5平方毫米铜
电源线
的
安全载流量
--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16...
电线
的
载流量
是多少?
答:
4平方毫米铜
电源线
的
安全载流量
--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
电线
的选购方法如下:1、良好的滚筒包装能...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流电线平方对照表
铜线载流量口诀
国标电线安全载流量
电线安全载流量如何计算
电线安全载流量对照表
常用电线安全载流量
国标电缆安全载流量国家标准
电缆载流量对照表国标