电流互感器选择一般负荷多少
现行的规范中,三相用电
负荷多少
才配
电流互感器
?
答:
根据国家电力行业标准DL / T 448 - 2000《电能计量装置技术管理规程》的说明:低压供电,
负荷电流
为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经
电流互感器
接入式的接线方式。实际执行当中,根据各地供电局的要求略有不同,
一般
都是80A及以下允许直接接入电能表的形式计量!参考...
多大
用电
负荷
须装
电流互感器
答:
回答:1、低压系统,当负荷电流较大(
一般大于直通表额定电流100A
)时应采用电流互感器。 2、高压系统,无论负荷电流大小,都应采用电流互感器。
怎样根据
负载
的功率
选择电流互感器
的大小,有什么依据?
答:
一般是按负荷电流的1.5倍左右来选择
,这样才可以保证测量仪表的准确度,一般电度表要求最小电流为额定电流的百分之二十,所以互感器的一次电流不能选的太大。
电流互感器
的容量,即允许接入二次
负载
的容量 其标准值是
多少
答:
电流互感器的容量,也称额定二次负荷,一般以VA表示,
如2.5VA、5VA、10VA等等
,不同互感器二次负荷不同。GB1208电流互感器标准规定的互感器标准负荷有:2.5、5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100 VA。
根据用电设备如何
选用电流互感器
,最大电流达到互感器的百分之
多少
为最佳...
答:
电流互感器在负荷的30-120%计量准确
,参看本人以前回答。
110kV400/5
电流互感器
正常负荷带到68000kW,最高能带
多少负荷
?
答:
P=1.732UIcosΦ。110KV的
负荷
,功率因数
一般
在0.9以上。按0.9来计算。400/5的电流互感器,正常电流应在300A左右。正常负荷:P=1.732*110*300=57156KW,正常负荷带到68000KW已不正常,
电流互感器选择
偏小。电流互感器不应超过额定电流运行。最大负荷:P=1.732*110*400*0.9=685872KW。
如何正确
选择电流互感器
容量?
答:
如果是指二次额定负荷的话,要看你的二次仪表阻抗,测量用互感器的实际
负荷一般
要求是额定负荷的25%~100%。一般现在的数字式二次仪表的阻抗非常小,可
选择
额定负荷小于5VA的
电流互感器
。最好是根据仪表及线路的阻抗自己计算一下。正确使用电流互感器通常应注意以下几点:1.电流互感器二次回路不能开路。
400/5的
电流互感器
轻载
负荷
是
多少
答:
S=1.732UI。P=1.732UIcosΦ。110KV的
负荷
,功率因数
一般
在0.9以上。按0.9来计算。 400/5的
电流互感器
,正常电流应在300A左右。正常负荷:P=1.732*110*300=57156KW,正常负荷带到68000KW已不正常
电流互感器选择多少
A合适?
答:
7m;500mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量680A,相应功率380.5kW,电缆满
负荷
时7%电压损失距离为665m;断路器(空开)从保护电器的角度,
选
工作
电流
的1.2~1.5倍,或者保护供电电路的角度(后面应该有电器分开关),选导线载流量的1.2~1.5倍。这里选 800~1000A的。
电流互感器
的
负荷
范围
答:
选择
的互感器不同,计量准确度也不一样
电流互感器
的准确等级就是说的它的测量误差(精度),
一般
有0.2,0.5,1.0,0.2S,0.5S,5P,10P等。带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%
负荷
范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.2,0.5等一般就是测量线圈,要求...