66问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器容量计算公式
电流互感器容量
怎么求?
答:
当电流互感器的二次额定电流为1A时,允许负载阻抗为5Ω
;当电流互感器的二次额定电流为5A时,允许负载阻抗为0.2Ω。
电流互感器
的
容量
怎么算?
答:
电流互感器
二次额定
容量
要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
电流互感器
的
容量
,有的用伏安表示,有的用欧姆表示,为什么?它们的关系...
答:
如电流互感器的内阻为0.2欧姆,额定电流为5A,
则其容量就是P=I*U=I*I*R=5*5*0.2=5VA
。
高压电的
电流互感器
的
容量
怎么算?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流
,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
电流互感器
输出
容量
答:
所以其
容量
很小就能满足要求了。其主要指标是精度,且其变比大。变压器虽然和互感器原理一样,但其作用是电压变换和功率输出,没有精度要求.当
电流互感器
的二次额定电流为1A时,允许负载阻抗为5Ω 当电流互感器的二次额定电流为5A时,允许负载阻抗为0.2Ω 容量=二次额定电流的平方乘负载阻抗 ...
电流互感器
的
容量
常用什么表示?
答:
电流互感器的容量主要是根据电流互感器使用的二次负载大小来定,而二次负载主要和其二次接线的长度和负载有关。
电流互感器容量
偏大或偏小都会影响测量精度,只有选择的二次容量大小接近实际的二次负荷时,电流互感器的精度才较高。实际二次负荷
计算公式
为:I^2*|Z|,其中I为二次额定电流,|Z|为二...
电流互感器
的二次侧额定电流为5A,二次侧阻抗为2.4Ω,其额定
容量
为...
答:
【答案】:D
电流互感器
的额定
容量
SN2为电流互感器在额定二次电流IN2和额定二次阻抗ZN2下二次绕组输出的容量。本题中,SN2=IN^2ZN2=5^2×2.4=60VA。
电流互感器
的
容量
为( )。
答:
【答案】:C
电流互感器
的
容量
可用二次负荷与额定二次电流表示,关系为:Sb=ZbI2sn。电流互感器的二次侧额定电流一般有1A和5A两种,而其负荷通常由两部分组成,一部分是所连接的测量仪表或保护装置,另一部分是连接导线。
电流互感器
的
容量
是什么意思,我只知道互感器的组成等,就不知道容量指的...
答:
电流互感器
的额定
容量
(SN)是指电流互感器在二次侧电流为额定电流,误差不超过规定值的条件下,二次绕组所允许输出的最大容量。电流互感器额定容量也可以用阻抗表示,该阻抗称为额定二次负荷。由于电流互感器的误差与二次负荷的大小有关,因此同一台电流互感器处在不同准确度级下工作时,便有不同的...
电流互感器
二次侧额定电流是多少
答:
1、电力计量
电流互感器
的二次侧,额定电流最大为5A 。 2、以常用的 150 / 5 电流互感器为例:一次侧最大电流为150 A ,对应的二次侧额定电流最大是5 A 。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电流互感器容量咋计算
如何计算互感器用多大
电压互感器容量计算公式是什么
电流互感器二次容量计算
怎样计算用多大的电流互感器
电压互感器容量怎么计算
零序电流互感器容量计算
电流互感器配置简单计算方法
根据容量计算电流互感器变比