66问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器与功率配置
功率
为100千瓦需要配备多大的
电流互感器和
电度表
答:
采用150/5的电流互感器,电表选3*1.5(6)A
。100 KW 大的功率,应该是三相负载了,因为100 KW 的单相设备极为少见。三相100 KW负载的电流约为200 A.考虑到三相负载可能不平衡,额定电流可能超过200 A.因此,应使用150/5电流互感器。
多少个千瓦以上配
电流互感器
?
答:
在电力系统中,根据不同电压等级的配电装置(常见的包括10kV、35kV、110kV等),配
电流互感器
的额定容量也会有所不同。一般而言,电压等级为110kV的配电设备会配装1000kVA及以上的流互器,而低于110kV的配电装置则不需要配备这么高容量的流互器。需要注意的是,电力系统中不同电压等级的设备及其附件的选...
100KW用多大的
电流互感器
?
答:
采用150/5的电流互感器,电表选3*1.5(6)A
。100 KW 大的功率,是三相负载了,因为100 KW 的单相设备极为少见。三相 100 KW 负载的电流,大约为 200 A 左右,考虑到三相负载有可能不平衡,额定电流有超过 200 A 的可能。因此,应该采用 150 / 5 的电流互感器为佳。在三相负载里面又可以细分...
知道
功率
如何选择
电流互感器
答:
总功率是141KW,电流互感器选150/5,三相四线表选3*220V /380V 3*1.5(6)A
。4,常用国标电流互感器一般都是xA/5A,就是不管一次电流多大,二次电流最大是5A,选择时一般不考虑功率的大小。一般只考虑体积及内孔的大小。
电度表
和互感器
是怎么匹配的,多少KW需要配互感器(380V)你好?
答:
900kw的负荷,假设
功率
因数按0.8算,
电流
约1700A,可以配2000/5A的
互感器
,电表可以配1.5(6)A的互感器型电度表,计算用电量时表上的一个数字要乘以400才是实际用电量,例如表上走了100个字,那实际用电量为100*400=40000度电。
功率
250KW请问需要配多大的
电流互感器
,多大电表?
答:
如果是三相交流异步电动机,那么电流约是500A,要配600/5A的
电流互感器
,600/5的电流表
多少个千瓦点配多大
互感器
怎么计算
答:
如50KW,50×2=100,故选100/5的互感器。如75KW,则选150/5的互感器。如80KW,可选200/5的互感器(即大于160A的最低规格的互感器)。互感器又称为仪用变压器,是
电流互感器和
电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按...
功率
30kw的三相异步电动机配多大变比的
电流互感器
答:
30KW/380V电机运行时额定电流接近60A,如果电机不是频繁启动的话,选择75/5的
电流互感器
比较合适,选太大了测量误差、计量误差会增大;如果这台电机是频繁启动/停止的话,考虑到启动时电流达到4~7倍额定电流,则选择100/5的比较合适。
功率
250KW请问需要配多大的
电流互感器
,多大电表?
答:
功率
250KW要配三只500/5的
电流互感器
,电表为三只1.5(6)A的互感器型电度表。
1000瓦
功率
需要多大的
互感器
呢?
视频时间 1:18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器配置标准表
计量电流互感器配置原则
400/5互感器电表怎么算电量
如何计算互感器用多大
用电户电流互感器配置
电流互感器如何测量好坏
电流互感器配置规范
互感器大小怎么配
负杆器电表是多少千瓦的