66问答网
所有问题
当前搜索:
电气焊接钢管壁厚要求
焊接钢管壁厚
答:
我们常用的一般就是DN15、DN20、DN25
;按照表中对应的壁厚选择就可以了。在标准4.1.2中:钢管外径和壁厚的允许偏差应符合表2的规定。根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,可供应表2规定以外允许偏差的钢管;根据上边的标准规定,我们选择管子的壁厚就有据可依了;比如DN15的SC钢管壁厚按照...
sc管
壁厚
国家标准
要求厚度应不小于2.0mm,壁厚允许误差10%
。_百度知 ...
答:
sc管壁厚国家标准要求厚度应不小于2.0mm,壁厚允许误差10%
。穿线钢管sc镀锌钢管国标厚度JGJ16-20088.3.2,规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm,不适用镀锌钢管国标厚度。根据国内工程的电气布线按行业规范选用GB/T3091-2...
电气
图中s
钢管壁厚
规范是多少
答:
根据《民用建筑电气设计规范》,明敷于潮湿或埋地敷设的金属导管,
应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管
。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管,宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。把钢管外径和壁厚之比小于20的钢管称为厚壁钢管。主要用做石油地质钻探管、石油化工用的裂化管、锅炉管、轴承管以及汽车、...
SC
焊接钢管
施工规范标准有哪些
要求
答:
SC焊接钢管施工规范根据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.2.1规定室外埋地敷设的电缆导管,
埋深不应小于0.7m
。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。以下SC焊接钢管连接安装图:(供与参考)
建筑
电气
安装工程中SC
焊接钢管壁厚
应该是多少?
答:
sc焊接钢管国标壁厚应是4mm,加厚是5mm
。焊接钢管也称焊管,是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的钢管,一般定尺6米。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备投资少,但一般强度低于无缝钢管。焊接钢管用于石油钻采和机械制造业等;炉焊管可用作水煤气管等,大口径直缝焊管用于高压油气输送等...
sc管国家标准
的厚度
是多少?
答:
根据国内工程的
电气
布线按行业规范选用GB/T3091-2008的
焊接钢管
,即DN普通钢管:SC20(DN20)
壁厚
2、8mm,壁厚允许误差10%。SC25(DN25)壁厚3、2mm,壁厚允许误差10%。SC32(DN32)、SC40(DN40)壁厚3、5mm,壁厚允许误差10%。SC50(DN50)壁厚4、0mm,壁厚允许误差10%。Sc是镀锌钢管材:...
sc管
壁厚
国家标准
要求厚度应不小于2.0mm,壁厚允许误差10%
。_百度知 ...
答:
在选择金属穿线导管时,应遵循国内
电气
布线行业的规范,选用GB/T3091-2008标准的
焊接钢管
,即DN普通钢管。具体来说,SC20(DN20)规格的
钢管壁厚
为2.8mm,允许有10%的壁厚误差。SC25(DN25)规格的钢管壁厚为3.2mm,同样允许10%的误差。对于SC32(DN32)和SC40(DN40)规格,壁厚为3.5mm,误差...
国标
焊接钢管壁厚
是多少? 详细说明
答:
DN(公称通径)250一般是行业所说的273,
焊接钢管
(螺旋钢管)
厚度
一般在6-8mm之间较为常见。
sc是什么管?
答:
KBG管是SC管的更新换代产品,所以只需要考虑PVC管和KBG管,很多情况下两者都可以用,但是做人防和消防的配电、弱电管线用KBG管,特别出入人防防护区的KBG管
要求壁厚
不小于2.5mm SC为
焊接钢管
,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的
焊管
,而且是
厚壁
的,壁厚通常不小于3mm。SC 是...
''SC"
焊接钢管
在
电气
施工中最小
壁厚
是多少?
答:
电气
施工中使用的
焊接钢管
,用普通的
壁厚
管就可以,公称直径15,,20 壁厚2.75,公称直径25,32壁厚3.25.随直径加大 壁厚加厚。
1