66问答网
所有问题
当前搜索:
电梯光幕关门一半就开
电梯
门关到
一半
时又打开重复这样开
关门
是怎么回事呢?要怎么修?_百度知...
答:
1. 安全触板或光幕传感器故障:电梯内的安全触板或光幕传感器可能出现故障
,当电梯门在关闭过程中检测到有障碍物时,门会重新打开以避免夹住物体。如果障碍物移开,门会再次关闭,如果障碍物仍然存在,门会继续打开和关闭,直到障碍物被移除。2.
电梯控制系统问题
:电梯的控制系统可能出现故障,导致门控逻...
电梯
门
关门
的时候,门关到
一半
或是快关闭的时候又自动开门?而且关门速度...
答:
1,
可能光幕出了问题到门接近关闭的时候对应光幕不对称导致
。2,调整门机参数门机自学习一篇。3,
关门时间设定过短
。
电梯
门关
一半
有开门是怎么回事
答:
1.关门受阻
,比如什么东西卡到了,才导致门重新开启。2.光幕动作,光幕条的垂直度不够,可能近距离接受不到信号,才输出开门命令。3.安全触板动作,可能是机械上安装不正确。基本同上。4.还有就是正常情况下,关门的时候,轿厢内按开门,或者外呼按钮按下,都会开门。
电梯
门关到
一半
时又打开重复这样开
关门
是怎么回事呢?要怎么修?_百度知 ...
答:
电梯维修,需要专业人员才能修理
,非特种维修人员是不能维修的。出事要承担责任的。建议找专业人员维修。(可能是安全触板开关或光幕出现故障)
电梯
门关到快关完门的时候又自动开门,连续几次之后才关的上门,是怎么回...
答:
看看是不是关门中光幕中的红灯亮了,如果是那就是光幕坏
。检修和排除方法:①二级开门限位开关2KM损坏,使开门继电器JKM不能得电,电梯无法开门。短接两点38、01检查确定,能开门,说明2KM损坏,更换2KM。②继电器JKM损坏,更换JKM。③开门电气回路出现故障,如运行继电器JYT常闭接点不通等,给予排除。④...
电梯
门持续开,关到
一半
又开的状态,为什么
答:
要么感应开关坏了。要么是门内卡有东西,因为设定门关时夹住东西要打开的。
三菱
电梯
故障门关
一半
又打开,重复几次后,电梯强制
关门
!安全触板已经...
答:
先看下
电梯关门
突然打开时是不是
光幕
上的红灯亮了,如果是红灯亮了导致开门的话可以换个光幕盒,不一定要先买可以去别的梯上相同型号的电梯拆过来试一下,如果不是盒子坏的话那么就是光幕线的问题,我前几天就遇到同样的问题,后来换了根光幕线就好了 你属蛔虫的吗 | 发布于2016-02-09 举报| 评论 1 1 ...
电梯
门关上了,又开了是什么意思?
答:
是完全关上再开门的话,门锁未接通或
关门
不到位,如果是中途
就开
有可能是
光幕
位置有偏差
电梯
门关到
一半
再自动打开,在轿箱内长按
关门
键也不管用?应如何处理...
答:
由于现代
电梯
的安全控制系统非常完善,这种情况发生频率并不高,一般由于超载或者违规操作导致控制系统失效造成,应对方法如下:首先把轿厢内所有层楼的按键都按下。
电梯关门
有时候弹开怎么回事?
答:
在
关门
过程中特别是门将要完全关闭时防夹人系统(
光幕
或安全触板接)有接触不良等故障,
电梯
的控制系统
就会
认为是乘客挡住了光幕或触板,门会反向弹开,几秒钟后门会自动关闭,再被弹开,反复这样,影响正常使用。解决办法是检查光幕和安全触板,排除故障。2、可能是厅门或者轿门地坎和上坎滑道中有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电梯光幕关门不到位开门
电梯开门开一半立马关门
电梯关门到一半又自动开门
电梯光幕关到一半亮
电梯开门一半就关门保护
电梯光幕关门就动作怎么回事
电梯快关门时又开了怎么回事
电梯关一半又开需要警惕
电梯光幕为什么坏了就打开门