66问答网
所有问题
当前搜索:
电机电流怎么算
电动机电流怎么算
,
电机电流怎么计算
?
答:
一、单相电机电流计算公式:I = P / (U*cosfi)
,例如单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则I=P/(0.22*0.8)=5.68P 二、三相电机电流计算公式:I = P / (1.732*U*cosfi),例如三相电压U=0.38KV,cosfi=0.8 则 I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9P 根据经验220V:KW/6A,380V:KW/...
电机电流
计算方法
答:
1、电机电流计算公式: 电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”
。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。2、经验公式: 电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2 例如,一台Y132S1-2,10kW电动机,算得其额定电流...
电机电流怎么算
?
答:
通常电机电流根据经验公式按KW计算:1,
单相电机每KW按4.5A电流计算。2,三相电机每KW按2A电流计算.3,660V电机每:KW按1.2A 电流计算.4
,3000V 电机每 按 4KW、1A 电流计算 具体公式:1,
单相:I=P/(U*cosfi)
注:I--为单相电机电流、P---为单相电机功率。式中U=0.22KV ,cosfi=0.8...
电机
额定
电流怎么计算
?
答:
11KW电机的额定电流为28.8A,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。
由公式可知:P=UI,I=P/U;I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A
;I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件...
电机
的
电流
是
怎么计算
的
答:
电机电流的计算,
需要知道功率、电压、功率因数,相数 单相 I =P /V η 三相
。I = P/ N V η 其中N是相数 V是相电压 计算出的是相电流
三相
电机电流
多大?
怎么计算
?
答:
一、
电机
工作电流约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜电缆。二、计算过程:1、额定
电流计算
I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
电机电流
的计算方法
答:
通常已知
电动机
的功率求出该电动机的
电流
用以下公式计算:电流(A)=功率(Kw)×1000/1.732×电压(V)×功率因数×效率。在Y形接法的绕组中线电流等于相电流。在△形接法的绕组中线电流除以√3即1.732等于相电流。例如:4.5KW
电机
一台,线电压是U=380V,功率因数是0.85,效率是85%。求...
电动机怎么算电流
答:
电动机电流
计算:相电
电流计算
:功率因数以0.85计算。功率÷电压÷根号3÷功率因数 比如60KW功率计算:60KW÷380÷1.732÷0.85=107A
怎么计算电机
额定
电流
答:
1、三相的计算公式 P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)2、单相的计算公式:P=U×I×cosφ (空开选择应根据负载
电流
,空开容量比负载电流大20~30%附近)3、公式是通用的:P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)单相的不乘1.732 (...
电动机
3KW
怎么算电流
?
答:
电动机的
电流计算
,一般有两种方法:第一种:三相
电动机电流
:功率 ÷ (1.732 × 电压 × 功率因数 × 效率)=电流 第二种:经验公式:一般适用于三相380V,50HZ交流电。当功率在3kW以下时,其电流=功率(1000W)/2×2,这里2是约数,主要考虑到有较大的安全系数。当功率在3kW-5.5kW时,其...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
如何计算额定电流
如何根据额定电流选电线
660v电机额定电流计算公式
380v三相电流计算公式
电动机总电流怎么算
配电箱的计算电流怎么算
电机的负载电流怎么计算
单相电机电流计算公式口诀
电流电线平方对照表