66问答网
所有问题
当前搜索:
电机怎么才能快速短路
怎样
做
电动机短路
试验?短路电压过低或过高对电动机影响
如何
?
答:
短路试验是用制动设备,将其电动机转子固定不转,将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高
。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压,这时的电压称为短路电压。额定电压为 380 伏的电动机它的短路电压一般在 75~90 伏之间。短路电压过高表示电动机漏抗太大;短路电压过低表示电动机漏抗太小。这两者对电...
电动机
控制线路中,采用什么措施实现
短路
保护?
答:
一般采用断路器或熔断器作为
电机
的
短路
保护,用二次熔断器作为控制电路的短路保护。
怎么
做
电机短路
试验。急
答:
【1】电动机。作为直流电机的话请准备好大功率的可变电阻,如是交流电机要准备好大功率的可变电抗器即可
,电动机的短路试验一般用于两个用途,1是修好的用来温升干柒,2是测试温升参数及三相电动机的线电流平衡情况。测试时无转子通电通过可变电阻或可变电抗器来达到电流允许的最大值即可。【2】发电机。
220V的
电机怎么
测
短路
,接地?
答:
回答:
短路
和接地不一样的, 你的
电机
是漏电还是电机坏掉了。 测短路要用万用表测量电机铜线用没有短路,
电机
控制线路中能否用热继电器实现
短路
保护?
答:
不可以,热继电器是过载保护,它的动作时间比较长,短路保护要求动作迅速
,所以热继电器不可以做短路保护
为什么
电动机
启动瞬间成
短路
阻抗状态?
答:
电动机启动电流大,由于一开始磁场比较大,导致电流的增大,从而启动瞬间形成
短路
阻抗状态。电动机是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈产生旋转磁场并作用于转子形 成磁电动力旋转扭矩。
电动机可以
按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流
电机
,可以是同步...
怎样
做电动机空载试验?怎样做
电动机短路
试验?
答:
将其电动机转子固定不转,将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电流达到
电动机的
额定电流时即停止升压,这时的电压称为
短路
电压。额定电压为 380 伏的电动机它的短路电压一般在 75~90 伏之间。短路电压过高表示漏抗太大。短路电压过低表示漏抗太小。这两者对电动机正常运行都是不利的。
电动机短路
保护
是如何
保护的?
答:
电动机短路
保护使用的是熔断器或空气开关,
可以
在电动机发生短路故障时
快速
切断电源,防止故障扩大乃至烧毁。电动机过载保护通常使用热电偶,当电流达到整定值时,热电偶动作断开断路器(接触器),切断电源,防止电动机线圈烧坏。电动机失压,欠压保护是利用带有失压,欠压脱扣的断路器(接触器),断开电源...
电动机
有哪几种原因能引起相间
短路
?
答:
1、长时间过载运行,
电机
发热促使漆包线线绝缘老化龟裂,绝缘性能下降导致击穿,引起
短路
。2、电机发生长时间堵转,线圈急速升温,漆包线绝缘层高温烧坏,引发短路。3、电机受潮,漆包线绝缘电阻下降,导致相间电压击穿,绝缘层损坏,发生相间短路。4、电机供电缺相,电机电流过大,烧毁相间线圈,引发的短路...
在电气控制电路中,
如何
实现一台
电机
发生
短路
故障,另一台电机自动投切...