66问答网
所有问题
当前搜索:
电容无功补偿只能是并联吗
什么是电力系统串联电容无功补偿和
并联电容无功补偿
,区别在哪
答:
2、作用不同。串联电容器是用于补偿线路电感的无功电压,而不是
补偿无功
电流。也就是说,不管线路中有没有无功电流,串联电容器都可以起到补偿作用。3、应用范围不同。并联电容器是目前电网中应用最为广泛的一种
无功补偿
方式。在10KV及以下电压等级的供电系统中,几乎所有的无功补偿装置均
属于并联电容器
...
为什么
电容器
要
并联补偿
而不可串联补偿呢?
答:
采用
并联电容补偿
,是线路与负载的连接方式决定的:在低压线路上(1KV以下),因为用电设备大多数是电机类的,都是感性负载,又
是并联
在线路上,线路需要补偿的是感性
无功
,所以要用
电容器并联补偿
。串联无法补偿。高压输电线路,特别是高压电缆,他们对电源端呈容性,所以线路补偿常常串联电感。
普及之在
无功补偿
时为什么使用
并联电容器
,不用串联
答:
在供电系统中所有用电器具都并联
。每个设备都是独立接入电路,而互不影响,补偿电容也不例外。否则补偿电容退出,与之串联的电器也一同被退出。这不符和使用控制原则。
在
无功补偿
时为什么使用
并联电容器
,不用串联电容器
答:
并联电容器使得电容器组容量增大,无功补偿容量就大些
;如果采用串联的话,电容器容量组容量反而会减小,如两个同样的电容器串联,电容器容量减半,只是耐压等级增加了
无功补偿
中除了
并联电容
外,并联电感行不行
答:
1、肯定不行
。2、电容补偿,是因为感性负载较多,造成电流之后于电压,所以功率因数不高。3、并联电容,(电容是通交流阻直流)可以使电网的电流与电压的相角不至于相差太多。4、但并联电感,根本--无从谈起。5、补偿后的功率因数一般要求在0.9以上;低于0.85会北供电局罚款。
电容器
串联和
并联补偿
有什么区别
答:
1、串联:是一种
无功补偿
设备通常串联在330kV及以上的超高压线路中。2、
并联补偿
:是指将具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路从而实现无功补偿的技术。二、作用不同 1、串联:主要作用是从补偿(减少)电抗的角度来改善系统电压,以减少电能损耗,提高系统的稳定性。2、并联补偿:改变...
...都起到
无功补偿
的作用,为什么广泛使用
并联电容器
,而不是串联电容器...
答:
所以在作用机理上讲,电力系统一般都需要
补偿无功
损耗的多,所以
并联电容器
占多数!~特别是中间开关站以及终端变电站中用的很多,主要是分组投退和根据电压波动或者功率因数自动投切。在个别送点线路需要提高输送能力和提高稳定性时,才考虑串联补偿!~并且串联补偿的也会给保护带来一定的影响和设计难度。
电网
无功补偿
为什么要
并联电容器
?
答:
采用
并联电容补偿
,是线路与负载的连接方式决定的:在低压线路上(1KV以下),因为用电设备大多数是电机类的,都是感性负载,又
是并联
在线路上,线路需要补偿的是感性
无功
,所以要用
电容器并联补偿
。串联无法补偿。高压输电线路,特别是高压电缆,他们对电源端呈容性,所以线路补偿常常串联电感(电力上叫:...
无功补偿电容器
有用吗?
答:
用户侧的应用较少。用户侧采用电力
电容器
进行
无功补偿
一般都是采用
并联补偿
的方式。并联补则是把电容器直接并联在被补偿设备的同一电路上,在设备侧直接提高功率因数。对用户侧的而言,
补偿无功
有提高电压、降低线损、减少电费支出、节约能源、增加电网有功容量传输、提高设备的使用效率等作用影响。
无功补偿
就
是并联
电抗器消耗感性无功,
电容器
吸收容性无功,这样理解对吗...
答:
并联
电抗器是增大消耗感性
无功
,电抗器(感抗较小)与
补偿电容
串联,起抑制谐波的作用;补偿电容并不是吸收容性或感性无功,而是释放出无功电流(近似无功发电机)供感性负载消耗无功的。最基础的
电容器补偿
感性负载的无功功率的情况。准确的说,应该是:电容器的容姓无功功率,和电感的感性无功功率,正好反相...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
串联无功补偿 并联无功补偿
无功补偿电容器是串联还是并联
低压并联电抗器能不能无功补偿
无功补偿并联电容的计算
无功补偿为什么并联电容器
无功补偿电容器容量
电容器补偿无功功率的原理
无功补偿电容器容量计算公式
电容无功补偿的原理