答:
防静电接地电阻的要求是不大于100欧姆
。在现代电子技术中,静电电荷是无处不在的,它们对电子元器件和设备的影响是不可忽视的。防静电接地电阻是一种针对静电电荷的控制措施,其作用是将静电电荷从设备和元器件中排出,以防止静电放电引起的损坏。防静电接地电阻的重要性在于它可以保障设备和元器件的安全运...
防静电接地标准
是如何规定的?
答:
1. 根据《化工企业防雷和
防静电接地
检测实施细则》第三章第一节的规定,当法兰连接使用五根或更多螺栓时,可以不使用金属线跨接,但必须确保形成完整的电气通路。2. 金属罐、设备和管道应实施防静电接地措施。3. 针对输送可燃气体或液体的管道,在特定位置应安装防静电接地设施,包括进出装置或设施处、爆...
防静电接地
电阻阻值
答:
(1)采用导电材料。电阻率小于105Ω·m的材料一般不会积聚静电
。(2)减少摩擦阻力,如采用大曲率半径管道,限制产生静电液体在管道中的流速,防止飞溅、冲击等。(3)增加环境湿度可增加静电沿绝缘体表面的泄漏量。(4)接地是消除导体上静电的一种有效办法,简单可靠,费用低。
静电接地
电阻要求多少?
答:
静电接地:静电接地只要求简单的将需要接地的设备接触地面即可,接地电阻只要小于10的10次方欧姆就合格
。但实际操作中,防静电接地最好电阻越小越好。因为接地电阻小的话还可以有效的起到防雷的作用,这就相当于设备接地了。防静电工程中静电防护区的地线较为常用的敷设方法有两种:1、专从埋设的地线接地体...
防静电接地
答:
1,不能共用的。2.要具体看建筑物结构,因为现在的建筑物不装专用的避雷装置,是以墙体内的钢筋网做避雷接地,如若
静电接地
网能与建筑物接地网共用,容易对高精端的设备造成损坏。3.可以。4.何为
防静电
?就是静电通过电阻值在10的5次方到10的11次方的防静电体上导入到大地的过程,就是防静电。也...
防静电
的
接地
电阻要求不大于多少
答:
该要求不大于100欧。这是为了确保有效地将
静电
引导到地面,减少静电积聚可能导致的危险。但是,具体的
接地
电阻要求可能会根据不同的应用和
标准
有所不同。例如,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧。因此,建议根据具体的应用环境和相关的国家或行业标准来确定接地电阻...
防静电
的
接地
电阻要求不大于多少
答:
防静电的接地电阻要求不大于100欧。
防静电接地
电阻是为防止静电对易燃油、天然气储蓄罐和管道等的危险作用而设的接地。
电子
行业为降低静电放电损害等而采取的措施。接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体上的静电。因带有静电的绝缘体如果经过导体直接接地,即相当于把大地电位引向绝缘体,反而...
设备
接地
电阻要求
标准
是多少啊?如外壳接地要求
答:
一、设备
接地
电阻要求
标准
为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好;1、专门用于
防止静电
危害的接地系统,其接地电阻值不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...
车间
防静电接地
线检测的正确方法
答:
(1)
防静电
地极
接地
电阻<10Ω。(2)防静电地面或地垫:表面电阻值105-109Ω,摩擦电压<100V。(3)防静电墙壁:电阻值5×104-109Ω。(4)防静电工作台垫:表面电阻值105-109Ω;摩擦电压<100V;对地系统电阻105-109Ω。(5) 防静电工作椅面对脚轮电阻105-109Ω。(6) 防静电工作服、帽...
防静电接地
电阻是多少合格
答:
国标要求是10欧姆,如果等电位连接是4欧姆,也有要求做到1欧姆以内的。
防静电接地
电阻原则上不得超过4欧姆,小于4欧姆更好,越小感应电势越低,电流散发越快,不大于4欧姆只是个
标准
。电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、...