66问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器一次绕组额定电压
电压互感器
上标有什么?
答:
电压互感器
上标有1000/根号3/100/根号3/100/3指的是电压互感器的额定电压(或电压比),
一次
额定电压为10000/根号3V,主二次
绕组额定电压
为100/根号3 V,辅助二次绕组额定电压为100/3V。额定电压比Kn—Uin/U2n,与变压器的定义是一致的。由于一、二次额定电压已确定,所以额定电压比KN也是一定的。...
电压互感器一次绕组
所接电力网电压应在什么范围内变动?
答:
电压互感器一次绕组所接电力网电压应在(1.1~0.9)UN1范围内变动。
电压互感器的额定一次电压应由所在系统的标称电压确定
。为了确保电压互感器安全和在规定的准确级下运行,电压互感器一次绕组所接电力网电压应在(1.1~0.9)UN1范围内变动,即满足下列条件:1.1 UN1> UNs>0.9 UN1式中UN1 —...
什么是
电压互感器
的
额定电压
?
答:
电压互感器
的标识"1000/根号3 / 100/根号3 / 100/3"是在描述其
额定电压
特性。这里的数字和根号表示的是电压比。具体来说:1000/根号3: 这代表
一次
侧(或主)的额定电压,即10000伏特除以根号3,约为1732伏特的交流电压,通常用于高压系统。100/根号3: 这是主二次
绕组
(或测量绕组)的额定电压,...
电压互感器
答:
这是一个三相组合互感器。
一次绕组额定电压是10/√3kV
,两个二次绕组输出额定电压为0.1/√3kV,其中Y接绕组用于计量,另一个接成开口三角形,用于检测零序电压。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零。当发生一相接地时,向量和(开口电压)等于线电压,用于报警。当一相高压熔丝熔断时...
电压互感器
参数
答:
开口三角形是指中性点不接地系统中
电压互感器
三相的三个二次
绕组
的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。11KV/√3是电压互感器的
一次额定电压
;100/√3/100/√3是电压互感器二次额定电压;0.2/3P 是电压互感器的测量精度等级;30VA是电压互感器的容量。
电压互感器
铭牌上10000/√3表示什么意思?
答:
电压互感器
铭牌上10000/√3指的是电压互感器的
额定电压
(或电压比),一次额定电压为10000/根号3 V。电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在
一次绕组
上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。
电压互感器一次额定电压
答:
电压互感器
在规定的使用环境和运行条件下,其主要技术数据的规定为:电压互感器的电压(k)与所连接电力系统母线的
额定电压
应该相同,按我国的标准电压等级可分为0.38、3、6、10、15、20、35、60、110、154、220、330、350、380。对三相电压互感器和相间连接用的单相电压互感器,
额定一次
电压是指电压。对...
电流
互感器
铭牌上所标的
额定电压
是指
答:
这个
额定电压
是指
一次绕组
对二次绕组和对地的绝缘电压。这是为了保证电流
互感器
能够正常、安全地工作。额定电压过低,会导致电流互感器的绝缘性能下降,容易发生击穿、短路等故障。额定电压过高,会导致电流互感器的温度升高,破坏其内部的绝缘材料,同样也会引起故障。
互感器
的
额定电压
是指线电压还是相电压?
答:
互感器
的
额定电压
是指其
一次绕组
不过载情况下的最高测试电压。与相电压还是线电压没有本质联系。只要被测电压与互感器测试电压范围相符,你可以用来测量相电压,也可以用来测量线电压。供电电压遵循一定的标准,而互感器常用于测量这些电压,所以,某些互感器的额定电压设计值采用实际三相电的相电压或线电压...
请解释一下
电压互感器
各个参数。
答:
6000/√3/100/√3,这个应该很好理解;6000/√3
一次
侧相电压,100/√3二次侧相电压;100/3这个是二次侧开口三角电压,用于零序电压的测量和保护:简单的理解,三个
电压互感器
串联在一起并开口,使用过程中,电压为零,发生单相接地时,最大电压100v。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压互感器相电压是多少
电压互感器一二次电压
电感绕组通过的电压为多少
电压互感器一次侧额定电压
电压互感器反送电电压有多少
电压互感器二次电压额定值
电压互感器电压因数是什么
电压互感器一次耐压
电流互感器额定电压是指