答:
11KW电机的额定电流为28.8A,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A
。由公式可知:P=UI,I=P/U;I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A;I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件...
怎么计算
一台380V、11KW的
电动机
的
启动电流
和
额定电流
?
答:
I
启动电流
=I
额定电流
×5~7=109~152.6A。
怎么计算电机额定电流
答:
2、单相的计算公式:P=U×I×cosφ (空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近)3、公式是通用的
:
P=1.732×IU×功率因数×效率
(三相的)单相的不乘1.732 (根号3)空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可)
电动机
的
额定电流怎么算
?
答:
电动机的额定电流是指电动机在额定电压和额定功率下运行时的电流。根据欧姆定律,
电动机的额定电流可以通过以下公式计算:I = P / U
其中,I 是电动机的额定电流(单位:安培),P 是电动机的额定功率(单位:瓦特),U 是电动机的额定电压(单位:伏特)。需要注意的是,电动机在启动时可能会产生...
已知多台
电动机
的
额定电流
,
启动电流
,需要系数,功率因数,求
计算电流
和...
答:
计算电流:我们可以通过公式Ic=Kx × Ie得到
,其中Ic是电动机的计算电流,Kx是需要系数,Ie是电动机的额定电流。尖峰电流:这个值可以通过公式Ipk=Kst × Ist得到,其中Ipk是电动机的尖峰电流,Kst是启动倍数(通常为7-8倍),Ist是电动机的启动电流。以上就是如何根据已知的多台电动机的额定电流、...
电机启动电流怎么算
?
答:
常见的交流
电动机
,
启动电流
通常是
额定电流
的3-7倍。直流电动机,启动电流则是额定电流的2-10倍。如果使用软启动器
启动电机
,由于软启动器在启动过程中会逐步增加
电机的
电压,所以启动电流会比直接启动小得多。软启动时的启动电流是额定电流的1.2-1.5倍。电机的种类很多,大体上可以分为直流电机和...
电动机起动电流
的
计算
方法
答:
启动电流
的大小又有瞬间最大值、启动期间平均值的区别。总之,估算时以
电机额定
电流的3至5倍作启动平均电流值是可以的。对于常见的220V单相电机按一千瓦5安,380V三相电机按一千瓦2安估算
额定电流
,再乘以3至5作为启动电流。 本回答由科学教育分类达人 任纪兰推荐 举报| 答案纠错 | 评论 3 0 ...
电机启动电流
多大
答:
一、相对于三相电机,380V电压,可以按公式P=UI
计算
得出大致电流为8A左右。在日常中有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流
电机额定
电流约等于两倍额定功率。这样子
算出
的电流为6A,但是考虑到电机
起动电流
会较大,所以应高一档选择,仍然按8A选择。按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。...
三相电
电动机
空转电流带负荷电流及
启动电流怎么计算
、比如37瓦电动机...
答:
37KW
电机
空载电流如果以
额定电流
30%
计算
,为70.3*30%≈21A 3、三相异步
电动机的起动电流
与额定电流的关系如下:①、直接启动,起动电流是额定电流的5-7倍。②、降压启动(Y-△),起动电流是额定电流的2-3倍。37KW电机不能采用直接启动,采用降压启动,星三角降压启动的电流大约为140~210A ...
电机启动电流怎样计算
公式?
答:
对于大型
电动机
,就需要对启动过程电流时间函数作详细
计算
,才能确定断路器保护定值整定。一般40KW以下的小型
电机
,对启动过程是不提供保护的,因此断路器的选择上,只要能很躲过
启动电流
冲击就行。由于断路器的动作是有时限的,因此
额定电流
的4-7倍都行,空载启动选下限,带负荷启动选上限。采用星-角启动...