66问答网
所有问题
当前搜索:
电力系统暂态稳定的必要条件
电力系统暂态稳定
计算应考虑以下哪些因素?()
答:
《电力系统安全稳定导则》(DL/T 755—2001)第4.4.3条规定,
暂态稳定计算的条件如下:①应考虑在最不利地点发生金属性短路故障
;②发电机模型在可能的条件下,应考虑采用暂态电势变化,甚至次暂态电势变化的详细模型(在规划阶段允许采用暂态电势恒定的模型);③继电保护、重合闸和有关自动装置的动作...
电力系统
分析中的
暂态稳定
问题
答:
暂态稳定的条件是:最大可能的减速面积>加速面积
,即功角不越过图上的那个特殊点。然后你可以通过等面积定则来计算系统的极限切除角,接着就可以比较实际切除角和极限切除角的关系来确定暂态稳定性,即实际切除角>极限切除角,不稳定,反之稳定。
按照规定,
电力系统
在任何情况下都应保证同步发电机并列运行的
暂态稳定
...
答:
同步运行稳定性、频率稳定性和电压稳定性是电力系统运行中必须同时满足的稳定性要求
。失去同步运行稳定性的后果是系统发生振荡,引起系统中枢点电压、输电设备中的电流和电压大幅度地周期性波动,电力系统因不能继续向负荷正常供电而不能继续运行,可能造成大面积停电;失去频率稳定性的后果是发生频率崩溃,引起...
电力系统
安全
稳定
导则的2.保证电力系统安全稳定运行的基本要求_百度知 ...
答:
2.1.1为保证电力系统运行的稳定性,维持电网频率、电压的正常水平,
系统应有足够的静态稳定储备和有功、无功备用容量
。
备用容量应分配合理,并有必要的调节手段
。在正常负荷波动和调整有功、无功潮流时,均不应发生自发振荡。2.1.2合理的电网结构是电力系统安全稳定运行的基础。在电网的规划设计阶段,应...
电力系统稳定
问题?
答:
继电保护及重合闸装置。它是提高电力系统暂态稳定的重要的有效措施之一。
对继电保护的要求是:无故障时保护装置不误动,发生故障时可靠动作
。它的正确选择、快速切除故障可使电力系统尽快恢复正常运行状态。高压线路上发生的大多数故障是瞬时性短路故障。继电保护装置动作,跳断路器,断开线路,使线路处于无...
电力系统阻尼转矩?电力系统动态稳定?
电力系统暂态稳定
?
答:
动态稳定是只受到较小或者较大的干扰之后,能够在自动调节和控制装置的作用下,保持长久的运行
稳定的
能力。有些书上又把动态稳定和
暂态稳定
混淆了,其中还涉及到一个静态稳定。
电力系统
的阻尼转矩在电力运行稳定导则中说的很少,可能是我了解的不够,它实际上就是说对防止电力系统振荡的,能恢复稳定运行的...
提高
电力系统暂态稳定
性
答:
(1)、继电保护实现快速切除故障;(2)、线路采用自动重合闸;(3)、采用快速励磁
系统
;(4)、发电机增加强励倍数;(5)、汽轮机快速关闭汽门;(6)、发电机电气制动;(7)、变压器中性点经小电阻接地;(8)、长线路中间设置开关站;
...很重要?也就是研究
电力系统暂态稳定的
意义和
必要
性
答:
电力系统暂态稳定
性指的是正常运行状态下的电力系统受到小干扰不发生周期性震荡或者失步经过一段时间自动恢复到原来初始运行状态的能力。发电机如果失步可能造成大容量机组突然甩负荷,某联络线跳闸,造成系统功率严重不平衡,造成一系列连锁反应,危及整个系统安全。如果是发生周期性震荡除影响输出电能质量、降低...
电力系统的稳定
性主要包括哪些方面
答:
给定运行
条件
下的
电力系统
,在受到扰动后,重新回复到运行平衡状态的能力。系统中的多数变量可维持在一定的范围,使整个系统能稳定运行。根据性质的不同,电力系统稳定性可分为功角稳定、电压稳定和频率稳定三类。在分析功角稳定时,还可进一步分为以下三类:静态稳定、
暂态稳定
和动态稳定。(1)电力系统静态...
第五章 简单
电力系统
静态与稳态
稳定
分析
答:
2.教学难点:静态
稳定的条件
、简单
电力系统暂态稳定
性分析、功率特性曲线的发展规律、等面积定则。首先,我们需要理解四个概念:稳定性、动态稳定、静态稳定、暂态稳定。稳定性 :电力系统中各同步发电机运行时的输出电磁功率、支路功率潮流、节点电压为定值。动态稳定 :电力系统受到大或小的干扰后,不发生...