电力管道埋设深度
埋管深度
是否有标准?
答:
4
埋设在水田下时,不得小于 0.8m
。同时要兼顾各地方燃气公司的规定。4,电力管:根据《电力工程电缆设计规范》第5.3.3 规定 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应...
电力
电缆套管地埋有什么要求
答:
1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。
电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m
;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m。电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净...
地下
管道
的
埋深
规范
答:
法律分析:管线在道路下的埋深,不但平面位置合理,还应合理控制各管线地埋深度
。一般来说,从上至下管线顺序依次为电力管(沟)电讯管(沟)、煤气管、给水管、雨水管、污水管。电力、电讯一般设置管沟。根据各自管线的技术要求及本地区的气候、水文特点,管线埋设一般如下:雨水管道:不小于1m;污水管道...
电缆管井施工
埋深
多少?
答:
排管内径不应小于电缆外径的1.5倍,
埋深应在地下0.5m以下
。当与其他管线、建筑等平行和交*时,应按规格的规定执行。每个排管之间应由20mm间隙,以保证散热。 \x0d\x0a②敷设电缆时,排管的管口应打磨圆滑,管内的赃物必须清除干净,防止划伤电缆。为了便于检查和维修,每隔150-200m或转弯处需设置工作井。电缆的接...
电缆沟的
深度
是多深?
答:
2
电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m
。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。 注意过道路或有重物碾压的地方还得加保护管。一...
地下
管线埋设
规范
答:
法律分析:各种管线在道路下的埋深,不但平面位置合理,还应合理控制各管线地埋
深度
。一般来说,从上至下管线顺序依次为
电力管
(沟)电讯管(沟)、煤气管、给水管、雨水管、污水管。电力、电讯一般设置管沟。根据各自管线的技术要求及本地区的气候、水文特点,
管线埋设
一般如下:雨水管道:不小于1m;污水管道...
电缆
管
的敷设
深度
一般是多少?
答:
电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的
埋设深度
不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。
电力
工程电缆敷设规范,在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 ...
电力
电缆敷设有什么要求?
答:
电力
电缆敷设要求如下:1. 直埋敷设于非冻土地区时,电缆
埋置深度
应不小于0.3米,直至地下构筑物基础。2. 在非冻土地区,电缆埋置深度至地面不得小于0.7米;若位于行车道或耕地,应适当加深,且不宜小于1.0米。3. 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下。若无法深埋,可埋设在土壤排水性好的...
电缆过道
埋设
时,应
埋深
多少cm,上下左右撒满细沙多少mm
答:
按照国标GB50217-2007《
电力
工程电缆设计规范》要求:1、挖沟的
深度
应使电缆
埋置
后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子...
电力管道
壁厚不够再的里面加一层套管行不行
答:
行。根据查询华律网显示,当
电力管道埋设深度
不足1.2米时,可以采取措施增加管道保护层厚度或加设套管,并在套管内填充材料,使管道埋设深度达到设计要求。