66问答网
所有问题
当前搜索:
电力电缆终端头怎么计算
电缆终端头
如何
计算
答:
A 一根电缆使用2套
电缆终端头
,如果电缆两端均是在室内使用的,就使用两套户内电缆终端,如果一端是室外,一端是室内,则户内户外各一套,如果两端都是室外,则使用两套户外。此外在特殊环境如湿度大,污染严重等地方不分室内室外均使用室外电缆终端。B 根据设备确定,根据开关设备的进出线乘二
计算
电缆...
高压
电缆怎么计算电缆头
答:
电缆一般计算的是
电缆头
(16mm2以上
计算电缆
头,一下可以计算接线端子),一般一根
电缆计算
2个
终端头
,超过250米计算一个中间头,小于16mm2的用接线端子替代,铜接线端子一般又叫铜鼻子 不分导线规格大小,从BV-1.5到BV-240的对应接线端子都有。干包式
电力电缆
头分为户内终端头和户内中间接头,按电...
电缆
工程量
计算
规则是如何?
答:
电缆工程量
计算
规则如下:1、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 1.5m,单位为 m/根。2、
电力电缆终端头
的预留长度为检修余量最小值 1.5m,单位为 m/根。3、电缆中间接头盒的预留长度为检修余量最小值两端各留 2.0m,单位为 m/根。4、电缆进控制、保护屏及模拟盘...
电缆
接头
怎么计算
?
答:
问题一:请教安装预算高手:
电缆终端头
是
怎么计算
个数的? 举个例子:低压配电柜AA1(2200*1000*600)的WL1回路到事故照明配电箱ALE(550*550*250)为NH-YJV-5*10的电缆,低压柜距地0.2m,事故照明箱距地1.6m,两箱之间水平长度为10m,电缆两边各一个
电缆头
,每个电缆头根据定额规定预留1.5米,...
电缆头
工程量
计算
问题?
答:
干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,按电缆线芯截面大小,以“个”为计量单位计算
。定额中已包含了1个ST型手套,但终端盒、保护盒、铅套管和安装支架等项费用未包括,应另行计算。对于全塑电缆和橡皮绝缘电力电缆,其干包电缆头也可以不装设终端盒,既属于“简包电缆头”制作安装。 (2...
电力
缆敷设的预留怎样
计算
?
答:
5、
电力电缆终端头
的预留长度为检修余量最小值 1.5m,单位为 m/根。6、电缆中间接头盒的预留长度为检修余量最小值两端各留 2.0m,单位为 m/根。7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留长度按盘面尺寸的高+宽
计算
,单位为 m/根。8、高压开关柜及低压配电盘、箱的预留长度为盘下进出线 2.0m...
电缆终端头
的接线端子要
怎么算
?
答:
1 、电缆终端头的制作安装分为
电力电缆终端头
制作安装或控制电缆终端头制作安装,无论电缆规格截面积大小,凡是按照电缆终端头制作安装的施工工艺进行了电缆终端头 制作安装的,都应该套电缆终端头制作安装的定额子目,此时是不能再
计算
压接铜接线 端子的,因为电缆终端头制作安装的定额子目内包含了接线端子...
关于预算,
电缆终端头
的个数
怎么算
?
答:
1、一根电缆需要两个
电缆终端头
。2、电缆终端头是对电缆的终端起保护作用的附件,动力电缆需要做终端头,做完终端头后是与配电盘的开关或动力设备连接。3、一个回路可能由多条线路组成。4、如果每个设备只用一根电缆进行连接,就按设备的数目进行
计算
,逆推到配电盘。5、绝缘套管应完整、清洁、无闪络放电...
电缆
预留长度如何
计算
呢?
答:
5、
电力电缆终端头
,预留最小值1.5m。6、电缆中间接头盒两端各留2m。7、电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等。按盘面(或箱面的):高+宽。8、高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线2m。9、电缆至电动机。从电动机接线盒开始+0.5m。10、厂用变压器。从地坪算+3m。11、电缆绕过梁柱等...
电缆
预留长度
计算
规则
答:
4. 变电所进电源线、出线时,考虑预留的最小长度为1.5m。5.
电力电缆终端头
预留的最小长度为1.5m。6. 电缆中间接头盒两端各预留2m。7. 电缆进入控制、保护屏及模拟盘、配电箱等设备时,预留的长度按设备面板的高和宽
计算
。8. 高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线预留2m。9. 电缆至...