用电量多大需要专用变压器
申请报装
用电
,什么情况下
需要
自己投资安装
专用变压器
??
答:
申请报装用电,
同一物业权属范围内报装用电总容量达到100千伏安时
,需要您自行投资安装专用变压器。但以下几个地市可能存在差异, (佛山、东莞、中山、惠州、江门、珠海、肇庆)小微企业实行新增报装容量200千伏安及以下的客户,可以自主选择低压供电,无需安装专用变压器。如有其它供电疑问,欢迎致电95598...
工厂达到
多大
的
用电
负荷才
需要
自己装
变压器
?
答:
工厂自己装
变压器
要求达到的
用电
负荷没有明文标准。首先要了解工厂所在地的电源情况(到所在地的供电部门去了解),能直接供多少KW,如果没有达到工厂需要的KW数,就要装变压器。实际工作中一般超过50kw就要求安装变压器。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次...
三相电多少千瓦
必须
安
变压器
问一下三相电多少千瓦必须安变压器啊...
答:
如果“公用”的
变压器
容量有余量能承担,增加你20KW负载,可以向供电局申请接线,若承担不了那还得自己装变压器配电。这个不是公式,也没有什么硬性规定,视实际情况而决定的,结果不太好说。供参考。
用电量
达到多少KV时需安装自备
变压器
?
答:
你问的问题有矛盾。
只要是用电设备上了50个KW都应该装变压器
...工厂
用电量
超过多少
需要
安装高压
变压器
?那个文件里面有规定吗...
答:
用电量和电压等级没有直接关系。从供电的角度考虑变压器的容量,可选用多个变压器,基本是10KV
。再往上估计的特批了,只有发电厂用。变压器的功率有大有小,一般输入电压是10KV,输出是380/220V。文件里是没有限制多少功率,举例:如果一个工厂需要300KW的电,当地的供电部门能直接提供,那么就不需要装...
250kw的
用电量需要多大
的
变压器
答:
250KW的
用电
设备需要368KVA以上容量
变压器
。1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=250/0.8=312.5KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=312.5/85%=368KVA,选择368KVA以上容量变压器。3...
工业
用电量
与
变压器
的配备
答:
您好:1您550KW负载总电流约1100A(安)以内或左右。2
变压器
800KVA输出总电流根据经验公式800×1.5=1200A(安)以内。3变压器工作在80%左右比较安全可靠1200×80%=960A(安)。4根据我公司经验现在总电流700A(安)左右,偶尔上升到800A(安),极少上升到850A(安),负载400多KW(千瓦),用630...
怎样根据
用电量
选择
变压器
的大小?
答:
根据公式:kw除以0.9再除以0.8即可算出所
需变压器
大小。选
变压器要
看负载的性质了,负载是什么类型的,比如说感性负载,还是阻性负载?假如是纯阻性负载(很少),那么变压器的容量选负载一样大即可,如果是感性负载,那么根据公式S×cosφ≥P即可。计算出来后可查表选变压器,一般会再留个5%以上的...
...
有多大
型号的?如果总计50KW的电机
用电量需要多大
的
变压器
答:
变压器
的容量通常用KVA表示。如果按你提供的电机参数,变压器的容量可取80~100KVA较为合适。如果还有其它的设备同时参与使用,应当将它们一并考虑进去。如果电机是带载起动,则要考虑到5到7倍的启动电流。这样变压器容量可按三倍的电机功率来选择:如150~180KVA。仅供参考。
1小时
用电量
300度
电需要多大变压器
答:
1小时
用电量
300度
电需要
400kva以上的
变压器
,可以选择500kva使用更安全,以后还可以扩容