66问答网
所有问题
当前搜索:
现浇预应力混凝土水池
关于
现浇预应力水池
施工的说法,错误的是( )。
答:
【答案】:B 【解析】本题考点涉及
现浇
(
预应力
)
混凝土水池
施工技术。各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆;对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留孔洞不得遗漏,且安装牢固;在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。在浇筑混凝土前,应将模板内部清扫干净,经检验...
现浇预应力混凝土水池
施工要点有哪些?
答:
现浇预应力混凝土水池
施工中,每段无粘结预应力筋的计算长度应考虑加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度,而不是只考虑一个锚固肋的宽度。下料长度L=0.8x2+0.5x2+3.14x8=27.72两个锚固肋各计算半个宽度,因为另半个已经含在半周长里了,所以整体来说只要考虑一个锚固肋的宽度即可。水池...
现浇混凝土水池
的施工技术?
答:
1.整体式
现浇
钢筋
混凝土池
体结构施工流程 测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→底板浇筑→池壁及顶板支撑柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验。2.单元组合式现浇钢筋
混凝土水池
工艺流程 土方开挖及地基处理→中心支柱浇筑→池底防渗层施工→浇筑池底混凝土垫层→池内防水层施工→池壁分块浇筑→底...
现浇
钢筋
混凝土水池
的混凝土强度等级最低是多少?
视频时间 138:20
装配式
预应力混凝土水池
施工流程
答:
- 在壁板缝宽较大时浇筑,混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm(
现浇混凝土
壁板不大于500mm)。5. 绕启差丝
预应力
施工:- 预应力钢丝接头应密排绑扎牢固,搭接长度不应小于250mm。- 缠绕预应力钢丝应由池壁顶向下进行,第一圈距池顶的距离不宜大于500mm。- 池壁两端不能用绕丝机缠绕的部位,应在顶、...
设计蓄水深6m的圆形
现浇预应力混凝土
无盖
水池
进行满水试验,正确的做法...
答:
(3)当发现渗水量过大时,应停止注水。待做出妥善处理后方可继续注水,C对。(3)注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数。(4)测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h,B对。(2)池体无盖时,需作蒸发量测定,D错。P106:(2)
现浇
钢筋
混凝土池
体的防水层、防腐层施工之前;E对...
关于
现浇
(
预应力
)钢筋
混凝土水池
模板、支架施工的说法,正确的有...
答:
【答案】:A、B、C、D 2021/2020版教材P124 (1)模板及其支架应满足浇筑
混凝土
时的承载能力、刚度和稳定性要求,且应安装牢固。(2)各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆。(5)固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固,位置准确。在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的...
关于
现浇预应力
钢筋
混凝土水池
的无粘结预应力筋布置安装要求,正确的有...
答:
【答案】:A、E 2022版教材P124 2.无粘结
预应力
筋布置安装:(1)锚固肋数量和布置,应符合设计要求;设计无要求肘,应保证张拉段无粘结预应力筋长不超过50m且锚固肋数量为双数。(4)无粘结预应力筋不应有死弯,有死弯时必须切断。(5)无粘结预应力筋中严禁有接头 ...
现浇
(
预应力
)
混凝土水池
施工过程中,对止水带的安装技术表述正确的是...
答:
止水带安装:(1)塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能,应符合设计要求,且无裂纹,无气泡。(2)塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整牢固,不得有裂口、脱胶现象;T字接头、十字接头和Y字接头,应在工厂加工成型。(3)金属止水带应平整、尺寸准确,其表面的铁锈...
现浇混凝土水池
施工技术要点?
答:
现浇
(
预应力
)
混凝土水池
施工技术要点 (一)模板、支架施工 (二)止水带安装 (三)钢筋施工 (1)加工前对进场原材料进行复试,合格后方可使用。(2)根据设计保护层厚度、钢筋级别、直径和弯钩要求确定下料长度并编制钢筋下料表。(3)钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
现浇预应力混凝土水池施工方案
预应力混凝土水池
预应力混凝土水池施工技术
现浇预应力钢筋混凝土
预应力混凝土水池施工视频
现浇预应力混凝土箱梁
现浇混凝土水池
什么是预应力混凝土
预应力混凝土缺点