66问答网
所有问题
当前搜索:
现浇结构截面尺寸允许偏差
现浇
混凝土楼板的
尺寸允许偏差
答:
自2015年9月1日开始实施《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204---2015标准,
现浇结构尺寸允许偏差
也相应调整为:供参考。
《混凝土
结构
工程施工质量验收规范》说,混凝土构件截
答:
答:答你的问先要定性,它是《混凝土结构工程施工质量验收规范》,
“现浇结构尺寸允许偏差和检验方法”中的“截面尺寸”允许偏差是+8,-5
。“验收规范”指的是“截面尺寸”,没有特指梁,板,柱的规定。哪么梁,板,柱的截面尺寸的允许偏差合格与否都按该检验方法来确定。向左转|向右转 为啥我记得...
现浇
混凝土
结构尺寸允许偏差
有哪些?
答:
现浇结构尺寸,垂直度,
柱、墙层高≤6m允许偏差: (10)mm;>6m允许偏差:(12)mm 全高(H)<300允许偏差:H/30000+20(mm)
;全高(H)>300允许偏差:H/10000且≤80(mm)。表面平整度,允许偏差:8(mm)。参考资料:〖GB50204—2015〗混凝土结构工程施工质量验收规范 ...
现浇
楼板
允许偏差
是多少
答:
单层允许误差为±10mm;全高允许误差±30mm
。根据GB50204-2015(2015版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.3.2现浇结构的位置和尺寸现浇结构检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间...
现浇
模板
允许偏差
: 柱、墙、梁
截面
内部
尺寸
为(+4,-5)mm指的是什么意思...
答:
也就是说
现浇
模板
允许
柱、墙、梁
截面
内部
尺寸偏差
为最大不能超过正的4mm、最小不能超过负的5mm。在模板上安装好钢筋,再在模板上浇筑混凝土,然后再拆除模板。现浇层和预制楼板比起来,能增强房屋的整体性及抗震性,具有较大的承载力。同时在隔热,隔声、防水等方面也具有一定的优势。
...2002)中,
现浇结构
(板)
截面尺寸
合格率达到多少才算合格?
答:
现浇
板
截面尺寸
合格的确定,应该在施工质量验收标准中确定。黑龙江省地区查找DB23/716一张中查。例:如设计板厚100,实际施工中局部板厚94mm。按照DB23/716中规定,
允许偏差
在+8mm至-5mm之间确定为不合格点。但是按照合格率讲,土建施工除悬挑板、特殊应力板外合格率一般控制在80%。也就是说检查点100个...
现浇
混凝土楼板板厚超过多少时应
答:
GB50204-2015《混凝土
结构
工程施工质量验收规范》表8.3.2.1规定
截面尺寸允许偏差
为+8、-5mm。板厚超过8mm为不合格。不合格工程应按GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》5.0.6条之1、2、3、4各款规定处理。
楼层混凝土梁的
截面尺寸允许偏差
是多少
答:
根据混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011,第8.3.2条中表8.3.2-1(
现浇结构
尺寸允许偏差和检验方法)中规定:现浇结构砼
截面尺寸允许偏差
“+8,-5”,检验方法卷尺测量。
请问您在混凝土构件检测中,梁、柱、板
截面尺寸
的
允许偏差
和其保护层厚度...
答:
一个是“截面尺寸”另一个是“实体混凝土钢筋保护层厚度。”《混凝土结构工程施工质量验收规范》表8.3.2-1是:
现浇结构
尺寸允许偏差和检验方法”中的“截面尺寸”允许偏差是+8,-5。它针对、突出的是
截面尺寸允许偏差
。《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录E 结构实体钢筋保护层厚度检验。
建筑中
现浇
板的厚度正负
误差
是多少
答:
建筑中
现浇
板的厚度正负
允许偏差
是+8、-5毫米。现浇是相对于预制板来说的,现浇是指在现场搭好模板,在模板上安装好钢筋,再在模板上浇筑混凝土,然后再拆除模板。现在一般的多高层楼房都采用的是现浇楼板。楼板的作用当然是分隔楼层,承受并传递楼面荷载。同时还有隔热,隔声、防水等作用。现浇层和楼板比...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
现浇梁的截面尺寸允许偏差
现浇结构位置和尺寸允许偏差
混凝土结构截面尺寸允许偏差
构造柱截面尺寸允许偏差
现浇结构外观及尺寸偏差
现浇结构外观尺寸偏差检验批
砼截面尺寸允许偏差
结构尺寸允许偏差
现浇尺寸偏差的检验批