66问答网
所有问题
当前搜索:
现浇楼板凹陷怎么办
混凝土
现浇楼板
塌了
怎么处理
答:
混凝土现浇楼板塌了处理方法:
1、裂缝灌注结构胶,碳纤维辅助粘贴。地下室顶板加固工程。2、对大于0.2的裂缝采用灌注结构胶进行处理
,对小于0.2毫米的裂缝进行结构胶封闭处理。3、裂缝封闭宽度为40毫米厚度不小于4毫米。施工前,我单位将用裂缝检测仪将裂缝宽度查出,根据不同裂缝宽度进行不同的加固施工。
自建房单层筋没有负弯矩筋
现浇
楼面四周墙边开裂一圈已下沉1公分,现在...
答:
最可靠补救措施:首先,对楼板底部采取支撑回顶,避免继续开裂和出现破坏;其次,采取加固措施
,加固措施需根据结构形式来确定,如果楼板下均有梁,可以通过楼板下拉设一定直径的高强度钢丝绳(间距一般不大于200mm,直径不小于8mm,具体根据楼板跨度确定),钢丝绳拉设与周边梁上,然后采用喷射混凝土进行固化,...
现浇混凝土楼板
出现下沉
处理
方案
答:
参照国外的补救办法,通常采用,
斜插钢筋注浆混泥土,相关信息的施工如比萨斜塔修补地基方案
。
室内
现浇楼板
塌下来了
怎么办
?
答:
对使用安定性不合格水泥导致的破坏性裂缝,需进行彻底的处理。
处理可采用凿去全部有害混凝土后,重新浇筑的方法
,对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性的采取加固补强措施,并对已影响到结构安全的楼板裂缝,在对裂缝进行封闭的基础上,采用粘钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。对温度、收缩...
现浇板
模板下
凹
浇出的
楼板
安全吗?
答:
也不能说不安全,
主要看你到底凹下去多少,凹下去一点点,只要钢筋够多,也没事,建议还是调一下下部支撑,调平来
。不过如果是工地,那么就必须将模板调好,因为根据要求,模板底部应该拱起来的,好像是1/1000~3/1000吧。就算你这些都不要紧,那么后期抹灰咋办,地面咋办?那不是很厚么。厚了,房间...
现浇板
房顶打穿了几个窟窿
怎么办
?
答:
②用水把需要修补的部分充分湿润,待两个小时后即可修复。戴好橡胶手套,将水泥灰握于掌心,对着麻面进行涂抹填充。填充时要保证一定的力度,先是顺时针方向,后转换为逆时针方向对同一处麻面进行揉搓,反复进行,直至麻面内填充密实。密实的概念是用手指对着缺陷处按压时,不出现深度的
凹陷
。③
处理
完一...
空心
楼板
底部有凹凸不平有危险吗?
答:
楼板里面如有暗埋管的那它的厚度要增加到120毫米,额外属于顶层那厚度就要直接大于120毫米,楼板属于双层双的就必须要在内部预埋钢筋这样才有一定的承载力。地基不均匀沉降、水泥的质量、钢筋的强度、施工工艺、维护保养等因素都会影响
现浇楼板
的质量。一般情况下,购买楼房时主要通过目测的方法判断浇楼板质量。
现浇楼板
如何整平
答:
主要是是施工过程中,施工人员在对板的施工中,要注意混凝土的厚度,振动后,如果有的地方不平可以增添少量砼,并用滚筒碾压找平,最后收光压实。
现浇楼板
底(天花板位置)钢筋保护层不够,钢筋返銹,部分钢筋外露。最好...
答:
只要你的钢筋截面直径够标准,最简单的办法是在露筋处清理出麻面,重新抹1cm厚的高标号水泥封闭。
现浇楼板
跨度过大中间下沉5公分四周出现裂缝,问题严重吗?
答:
这就是危险的征兆,应是板厚、配筋设计不合理或施工质量问题,应及早处置。建议打掉重新施工 参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处