66问答网
所有问题
当前搜索:
环形变压器绕线公式
环形变压器
如何计算线径?
答:
线径计算:根据环形变压器的匝数和铁芯截面积,
可以使用下面的公式来计算环形变压器的线径:d = 2πFeN/V
,其中d表示线径,Fe表示铁芯的磁导率,N表示匝数,V表示额定电压。
怎么算
环形变压器
的匝数和线径?
答:
环形变压器匝数线径计算方法:
45 / 截面积=每伏匝数 每伏匝数×220=初级匝数。每伏匝数×18=次级匝数 线径选择;功率等于18×40=720瓦
初级电流等于720/220=3.27电流 次级是40安电流 线径选择查表漆包线栽流量每平方毫米3安培。初级选择线径1.0 。次级线径2.02 - 2.10用...
环形变压器绕线
计算?
答:
S=(17.8-9.8)/2*5.8=23cm平方 计算每∨匝数N N=10000/4.44*频率50*磁密1.4*面积S≈1.4匝.伏 则初级电压220V(取250∨ 1.4*250=350匝 此
变压器
功率P P=(S*1.3)^2≈890w 估计初级电流A=890/220∨≈4.1A(取4.5A)则根据柒包线表应选直径1.1~1.2㎜ ...
求
环形变压器绕
制参数
答:
变压器的铁心截面积决定功率大小(P=S/N)
,与绕组没有关系。绕组(漆包线)线径与匝数决定电压等级。初级绕组匝数/次级绕组匝数=初级电压/次级电压。环形变压器绕制比较麻烦,手工绕制一般首先制作一个专用绕线线梭(根据铁芯窗口)。匝数计算:220v= 220*10=2200 S=(9-6)/2×3=4.5(c㎡)...
环形变压器 绕
制 想自己绕制个环形变压器,220V 输出双12V,功率50W,该...
答:
初级220V匝数:N1=220×6.4=1408(匝)次级12V匝数(双线并绕得到双12V),为弥补铁、铜损耗,须增加5%匝数。N2=12×6.4×1.05≈81(匝)初、次级电流:I1=P/U=50/220≈0.23(A)I2=50/24≈2.1(A)初、次级线径(电流密度取2.5A):D1=1.13×根号(0.23/2.5)≈0.34(mm)D2=...
环形变压器
初级线圈计算问题 高分请教!扣:44298 5252
答:
线径
公式
:D=1.13×根号(I/δ)(δ=导线的电流密度,每平方为2.5~3A,一般取2.5)(EI铁芯也相同)对环形铁心进行绝缘处理
环形变压器
的铁心通常用优质高导磁率硅钢带卷制而成。当初级线圈烧坏后,浸有绝缘漆的环形铁心的绝缘层同时会不同程度地受损,在重新绕线圈前应进行浸漆处理。方法是:将...
求
环形变压器绕
制参数
答:
7≈16(c㎡)每伏匝数(铁芯导d磁率取10000高斯时):N=45/S=45/16≈2.8(匝)初级220V匝数:N1=220×2.8=616(匝)次级双25V匝数(以单25V计算,可以此双线并
绕
获得双25V):(为补偿铁、铜损耗须增加5%匝数)N2=25×2.8×1.05≈74(匝)因没有给出
变压器
功率,线径就没有数据计算。
我有一个
环形变压器
铁芯外径13cm内径7cm高4.5cm,设计功率480W,它的初级...
答:
变压器
初级圈数计算
公式
N=U/(4.44*f*Bm*S)*10000 N:初级圈数,U:初级电压V,f:电源频率Hz,Bm:铁心磁饱和密度T,S:铁芯截面积cm^2 U=220V,f=50Hz,Bm=0.7T,Bm=0.7T,S=(13-7)/2*4.5=13.5cm^2 带入计算得 N=1048.66,元整后得 N=1050。你给出的N=451太少了,...
我想
绕变压器
,不知道怎么计算他的匝数?绕一个
环形
100W双28V输出的变...
答:
公式
:W= U/e 式中:W---绕组匝数 U---绕组电压 e---每匝感应电动势 4,初级输入电流=0.45A,次级3.57A 公式:I= P/U 式中:P---输入功率 U---输入电压 I---输入电流 ,5,初级导线截面积=0.09平方毫米,次级0.714平方毫米 公式:S= I/j 式中:S---导线截面积 I---导线电...
环牛1.0mm用初级线圈绕多少圈
答:
10圈。
环形变压器
匝数线径计算方法:45/截面积=每伏匝数每伏匝数乘以220=初级匝数,每伏匝数乘以18=次级匝数线径选择;功率等于18乘以40=720瓦初级电流等于720/220=3.27电流次级是40安电流线径选择查表漆包线栽流量每平方毫米3安培。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
环形变压器绕线计算公式
环形变压器绕组计算
环形逆变器变压器计算公式
环形变压器绕制参数计算
环形变压器线径计算
环形变压器初级线径
变压器次级线径计算
500w环形变压器铜线要多大
变压器缠绕计算公式