66问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩钢筋笼搭接长度规范
钻孔
灌注桩钢筋笼
主筋直径20mm,采用绑扎搭接并单面焊接。请问
搭接长度
...
答:
《JTJ041-2000公路桥涵施工技术规范》一般单面焊,规范要求10d,单面焊接20cm即可
。一个断面内焊口数不超过50%间距不得小于35d,即70cm。灌注桩:灌注桩具有施工时无振动、无挤土、噪音小、宜于在城市建筑物密集地区使用等优点,在施工中得到较为广泛的应用。根据成孔工艺的不同,灌注桩可以分为干作业...
灌注桩钢筋笼搭接长度
?
答:
灌注桩钢筋笼搭接长度是非常重要的,符合标准是关键,才能更好的进行接下去的工作,每个细节都重要。中达咨询就灌注桩钢筋笼搭接长度和大家说明下。同一截面:两钢筋接头在30d以内,或两焊接接头相距在50cm以内,或两绑扎接头的中距在绑扎长度以内,均视为同一截面,
并不得小于50cm
;同一根钢筋上应少设接头...
钻孔
灌注桩钢筋笼
顶部锚固
长度
是多少?是怎么
规定
的?
答:
规定:4.2.4 桩与承台的连接构造应符合下列规定:1
桩嵌入承台内的长度对中等直径桩不宜小于50mm;对大直径桩不宜小于100mm
。4.2.5 柱与承台的连接构造应符合下列规定:1 对于一柱一桩基础,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径。2 对于多桩承台,...
钻孔
灌注桩钢筋笼
,主筋为25,焊接连接,
搭接长度
为10d,请问搭接长度
答:
电弧焊搭接长度正误差没有上限要求
。《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012中规定:HRR335 HRRF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W钢筋牌号的单面搭接焊时:搭接长度可与帮条长度相伺(L)≥10d。既然用了搭接长度≥10d,意为最少就是要10d,只允许正,不允许负!那么没有一本规范再会提出:电...
灌注桩钢筋笼长度
允许偏差为多少?
答:
10mm。根据《混凝土结构设计规范》的规定,灌注桩钢筋笼的长度应满足设计要求,长度允许偏差不能超过10mm
。钢筋笼主要起的作用跟柱子纵向钢筋的受力是同理,主要起抗拉作用,混凝土的抗压强度高但是抗拉强度很低。
钢筋笼焊接
搭接规范
,
灌注桩钢筋笼搭接
焊要求有哪些
答:
对于孔深较大的
桩基
来说,
钢筋笼
应该现场焊接的,钢筋笼分段
长度
不应少于18米,以降低现场焊接工作量。2、钢筋笼的制作一定要使用胎具,严格控制钢筋间距与顺制度。3、分段制做的钢筋笼,主筋
搭接
焊时,钢筋应进行预弯,在同一截面里的钢筋接头不应超过主筋总数的50%,两个接头的间距不小于500mm,主筋...
钻孔
灌注桩钢筋笼
下到多少米合适?
答:
例如桩长如果达到了30米,设置的
钢筋笼长度
要大于有效的桩长,所以控制范围大概在35米到40米之间。钻孔
灌注桩
的有效桩长设计的则是桩顶以下的长度,钢筋笼设置的长度要在有效桩长基础上,再加上桩顶固定钢筋的长度,所以是相结合的,要比设置的桩长长上5~10米的距离。介绍 当混凝土结构物为柱状或者...
怎么判断钻孔
灌注桩
应放几节
钢筋笼
,比如打了15米,应放
多长
的钢筋笼,最...
答:
只有摩擦桩钢筋笼可以不通长。
桩基
设计
规范
4.1.1条,摩擦
桩钢筋笼长度
不能小于2/3桩长,8度区钢筋笼全长,受水平力也全长布置。地下水位较高地下室,地下室相当于小船,桩基承受负摩阻力,就是拔力,摩擦桩钢筋也全长布置。如果你的桩是端承桩,或者计入端承力的端承桩,钢筋笼是必须全长布置...
冲孔
灌注桩钢筋笼
钢筋接头有什么要求吗
答:
冲孔
灌注桩钢筋笼
钢筋接头一般会采用电弧焊焊接接头,
搭接长度
≥d+20mm,一般设计时会有注明搭接长度。没有也可以参考
规范
,注意在同一截面内接头距离错开1米且不超过50%。
灌注桩钢筋笼搭接
焊要求
答:
1、闪光对焊接头不超过50%:在
灌注桩钢筋笼
的弯曲预制构件的受拉区,闪光对焊接头的
长度
不应超过构件长度的50%。在枢轴受拉预制构件中,闪光对焊接头的长度不应超过构件长度的25%。而在应力区,对焊接头的长度没有限制。2、电弧激光焊接接头分开:对于电弧激光焊接接头,没有特定的限制要求,但将接头分开...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
灌注桩竖向钢筋搭接标准
灌注桩钢筋笼搭接规定
灌注桩钢筋笼搭接焊接长度
桩钢筋笼搭接长度规范
灌注桩钢筋笼接长规范
灌注桩钢筋笼搭接错开长度
桩基钢筋笼搭接规范及标准
灌注桩桩接系梁钢筋长度要求
灌注桩钢筋笼可以绑扎搭接吗