漏电保护分级
三级配电二级
保护
是什么意思?
答:
三级配电:《施工现场临时用电安全技术规范》要求
,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。二级保护:主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护...
一、二、三级配电
漏电保护
器动作电流是多少?
答:
一二三级配电漏电保护器动作电流分别是:总保(一级)300-600mA
,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设...
漏电保护
器的三级保护是怎样划分的?
答:
2、分级保护应以末级保护为基础
。未级保护规定选用一般经济型普通漏电断路器,动作时间都很小,是防止人身触电伤害事故最有效的一级后备保护。事实上,剩余电流或触电事故大部分发生在末端用电设各上,而线路上主要是因为电线旁的树障、断线或破瓷瓶等故障引起。
三级用电两级漏电保护
答:
1、采用三级配电系统;2、采用TN-S接零保护系统;3、采用二级
漏电保护
系统。
临时用电设施执行
二级漏电保护原则
答:
采用二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱和开关箱设置漏电保护器
。总配电箱中的漏电保护器可以设置于各分路,但不必重叠设置。实行分级、分段漏电保护原则。合理选择总配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作参数。漏电保护器级数和线数必须与负荷的相数和线数保持一致。从确保防止人体...
漏电保护
器为什么要采用
分级保护
?
答:
漏电保护
器为什么要采用
分级保护
因为低压供配电一般都采用分级配电。如果只在线路末端(开关箱内)安装漏电保护器,虽然发生漏电时,能断开故障线路,但保护范围小;同样,若只在分支干线(分配箱内)或干线(总配电箱内)安装漏电保护器,虽然保护范围大,如果某一用电设备漏电跳闸时,将造成整个系统全部...
二级
漏电保护
指什么
答:
两级
漏电保护
是指用电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护器,总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成
分级
分段保护,漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关,再到漏电保护器,不能反装。漏电...
三级配电,两级
保护
指什么?
答:
三级配电:《施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作
分级
设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。两级保护:主要指采用
漏电保护
措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护...
漏电保护
器有
分等级
吗?感应电会触发漏电保护器跳闸吗?
答:
一般分为30mA、100mA、300mA三种
漏电
规格。感应电一般不会跳闸。
什么叫三级配电二级
保护
答:
三级配电:《施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作
分级
设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。两级保护:主要指采用
漏电保护
措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护...