66问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土灌注桩静载要求
关于
桩基静载
试验的问题有哪些?
答:
答:JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》
要求桩基检测前必须达到下列2个要求:1.受检桩混凝土达到设计强度要求。2.休止期:砂土7d、粉土10d、非饱和粘性土15d、饱和粘性土25d、对于泥浆护壁灌注桩
,宜延长休止时间。此处我们建议在工期允许情况下,灌注28d以后做静载、越晚越好,因为土体固结后摩擦桩承载...
桩基静载
试验
要求
答:
4、对抗拔桩和对水平承载力有要求的桩基工程,应进行单桩竖向抗拔静载试验和水平静载试验,
抽检数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3根
。5、地基基础设计等级为甲级的桩基,低应变检测数量为100%。6、地基基础设计等级为乙级和丙级的桩基,评价混凝土灌注桩桩身完整性采用低应变时,抽检数量不应少于...
静载
试验
要求
抽检多少根
桩
?
答:
灌注桩承载力检测时根据基桩检测技术规范规定是不少于3根且不宜少于1%
;
当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根
。一、当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值。
1、设计等级为甲级、乙级的桩基
。2、
地质条件复杂、桩施工质量可靠性低
。3、本地区采用的新...
桩基静载
检测规范 哪些工程必须进行桩基静载试验
答:
检测数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50 根以内时,不应少于2 根
。单桩竖向抗压静载试验,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求,通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。单桩竖向抗拔静载试验,确定...
灌注桩
桩长20米以上的桩做
静载
检测不得下沉多少厘米?
答:
40m
桩
长以上的,须考虑桩的弹性压缩。累计沉降可大于4Cm。40m以下的不大于4Cm。
桩基静载
试验注意事项有哪些?
答:
需要二次浇筑,将
桩基
表面浮浆凿除,桩头处放置3-5片钢筋网片,再浇筑至试验标高。开挖后破除多余的部分。还一个原因也是为了避免桩顶标高不到位,所以超出一点,尤其是对于沉管
灌注桩
、钻孔灌注桩、冲孔灌注桩等等,由于
灌注混凝土
时难以观察到混凝土的灌注位置,所以宁肯超过一点。对于预制桩,常常是由于...
静力基
桩载
荷试验
答:
承载力检测包括:单
桩
竖向抗压(拔)
静载
试验和单桩水平静载试验。单桩竖向抗压(拔)静载试验,用来确定单桩竖向抗压(拔)极限承载力,判定工程桩竖向抗压(拔)承载力是否满足设计
要求
,同时可以在桩身或桩底埋设测量应力(应变)传感器,以测定桩侧、桩端阻力;也可以通过埋设位移测量杆,测定桩身各截面位移量。单桩水平静...
静压
桩
施工试桩时进行
静载
试验,工程桩完成后还需要选取多少进行静载试...
答:
施工前进行试
桩
目的在于检验桩的设计参数能否达到设计承载力,工程施工完成后进行
静载
试验目的在于检测施工后桩的承载力能否达到设计
要求
,一般抽选总桩数的5%,且不少于5根。批量静载试验后,没必要再进行高应变动力检测。按《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)中的规定:为设计提供依据的试验桩检测...
什么是
混凝土灌注桩静载
试验?
答:
混凝土灌注桩静载
试验也叫压桩试验,就是
桩基混凝土
强度达到100%以上后将桩头剔除,根据设计
要求
加上荷载静置,检测桩基变化,这也是桩基验收过程。
灌注桩
什么时候可以做
静载
答:
灌注桩的
静载
试验时间安排通常依据桩的类型和混凝土强度。对于预制管桩,桩施工完成后经过一段时间的休止期,如承载力和桩身完整性检查无误,即可进行检测。而对于
混凝土灌注桩
,由于其需要混凝土强度达到90%以上,一般需要等待大约25天,28天后进行检测效果最佳。桩基检测方法多样,包括钻芯检测、低应变动力...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土灌注桩静载工艺流程
灌注桩静载试验规范要求
灌注桩静载试验下沉规范
混凝土管桩静载试验规范要求
桩基静载沉降量规范
灌注桩静载试验时间要求
工程桩静载试验要求
桩基静载试验合格标准
静载试验选桩要求