66问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土拉筋规范
砌体拉墙筋设置
规范
是什么呢?
答:
1、多层砌体,沿墙高每隔500mm的距离就要配置一个2φ6的拉结钢筋,并且要与承重墙、柱拉结连接,需求伸入墙内至少1m,而6、7度需伸入底部三分之一楼层、8度需伸入一半楼层、9度需伸入全部楼层,其墙顶要与楼板、梁拉结;2、钢筋
混凝土
砌体,沿框架柱每隔500mm高设一个2φ6的
拉筋
,伸入墙内长度不...
墙体
拉结筋
设置
规范
有哪些要求呢?
答:
墙体
拉结筋
设置
规范
有:梅花形
拉筋
设置、拉筋长度和埋放深度、拉筋的间距与数量、拉筋的固定和连接。1、梅花形拉筋设置:拉筋一般采用梅花形钢筋,且最好采用楼盖梅花形钢筋,长度应不小于墙高的三分之一,绑扎时要求两股不能太少。2、拉筋长度和埋放深度:拉筋的长度一般应为墙高的三分之一至二分之...
拉结筋
长度
规范
要求
答:
拉结筋
长度
规范
要求在不同的结构类型中,有不同的链接构造。首先,多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。其次,钢筋
混凝
...
拉结筋
长度
规范
要求拉结筋
答:
2、2、钢筋
混凝土
结构中的砌体墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:墙体在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;2、砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;3、墙体应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6
拉筋
,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长...
新
规范
墙体
拉结筋
长度为多少
答:
钢筋
混凝土
沿框架柱隔500毫米做2φ6的
拉筋
,伸入墙内长度在600毫米以上。墙梁的构造应符合哪些规定?1、托梁和框支柱的混凝土强度等级不应低于C30。2、承重墙梁的块体强度等级不应低于MU10,计算高度范围内墙体的砂浆强度等级不应低于M10Mb10)。3、框支墙梁的上部砌体房屋,以及设有承重的简支墙梁或...
填充墙
拉结筋规范
及相关要求介绍
答:
2、钢筋
混凝土
结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6
拉筋
,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于...
砌体的留置
拉筋
要求是什么
答:
6、墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2 倍时,宜设置钢筋
混凝土
构造柱;墙高超过4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。(国标)7、填充墙超过5m时,墙体中应设置构造柱,构造柱间距不大于20倍墙厚且不大于4m.。(西南
规范
)8、填充墙高度不宜大于...
剪力墙的
拉筋
一般设置多少?
答:
设置
拉筋
时,由于其不承受结构内力,钢筋截面都比较小,一般采用6mm或8mm钢筋,两端做成180°弯勾,并用铁丝固定就可以了。1、间距不应大于600mm,直径不应小于6mm(一般取为φ6@600)《高规》2、底部加强部位,约束边缘构件以外的拉筋间距应适当加密(一般取为φ6@400)3、构造边缘构件阴影区域内拉筋...
砖墙
拉结筋
设置有什么
规范
要求
答:
2、钢筋
混凝土
结构中的砌体填充墙,适宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6
拉筋
,拉筋伸入墙内的长度,非抗震设计时L不...
填充墙
拉结筋规范
答:
1、一般设置于砖墙与砼构件交接的部位,通常情况下沿墙按照高500mm的间距每排两根,升入砖墙内1000mm,其钢筋一般采用预留或化学植筋的形似来满足要求。2、设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d。3、设置在砌体...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土拉筋可以向上吗
拉结筋规范要求
混凝土腰筋拉筋怎么做
混凝土拉筋图片
混凝土腰筋拉筋可以向上弯折吗
填充墙拉结筋最新规范
13j104图集免费查看
混凝土拉筋头怎么处理
挡土墙拉筋规范