66问答网
所有问题
当前搜索:
消防通风排烟管规范
建筑防火
规范
,
排烟风管
的要求
答:
1
排烟管道
及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。4 设置在走道...
排烟
道有哪些标准
规范
要求?
答:
1.国家标准GB50016-2014《建筑物设计防火
规范
》中规定,
排烟
道应具备防火分隔和烟气控制的功能,同时具备以下特点:烟道不得垂直上升,应设有适当的倾斜度;烟道悬吊支架应设置牢固;烟道应具有防火封堵措施,以保证烟道通畅;
排烟
口应向室外排放,且不能影响周围环境。根据建筑
消防
设施设计规范GB 50045-95...
消防风管
安装
规范
答:
规范
要求:
风管
支、吊架的安装应符合下列规定:1风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点;...
高低压配电室内
消防排烟管道
离地高度有没有
规范
要求
答:
有要求的最低高度不得低于2.2m。配电室
消防通风排烟管道
安装高度距地不低于2.2m,但是变压器局部排风的管道风口及风管需要距地面不超过500mm,且变压器上面的风管需要距离变压器最小距离不小于1.2m。
消防
防
排烟风管
如何选材?
答:
1、《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014 9.3.14 除下列情况外,
通风
、空气调节系统的
风管
应采用不燃材料:1、接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料;2、体育馆、展览馆、候机(车、船)建筑(厅)等大空间建筑,单、多层办公建筑和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节系统的风管,当不跨越...
消防
什么规定里有厨房烟囱,排油烟
管道
的规定
答:
烟道直接在外墙上开设
排烟
口时,外墙应为不燃烧体且排烟口应突出外墙至少250mm。6.1.3 烟囱穿过可燃保温层、防水层时,在其周围500mm范围内应采用不燃材料做隔热层,严禁在闷顶内开设烟囱清扫孔。《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014关于排油烟
管道
的规定:9.3.12 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排...
地下车库
消防
工程,
通风
防
排烟
系统里送风与排
风风管
的安装距离是否有
规范
...
答:
只有《建筑设计防火
规范
》“9.4.7 机械加压送
风
防烟系统和
排烟
补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。”说明没有单独要求,但通过参加验收了解应该这也适应于室内,因为近了风一进一出就失去意义了。
消防排烟
风道的安装设置有哪些要求?
答:
1.2 \x0d\x0a2000<b≤4000 1.2 按设计\x0d\x0a检查数量:按材料与
风
管加工批数量抽查10%,不得少于5件。\x0d\x0a检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。\x0d\x0a2、 防火风管的材料品种、规格、...
排烟风管
多宽需加
消防
集热盘
规范
答:
排烟风管
大于两米要加
消防
集热盘
规范
。根据查询相关公开信息显示,排烟风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。超过2.0m范围,要加消防集热盘进行规范。
消防
强
排烟
风口
规范
安装高度是多少?
答:
排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。
消防排烟
风机之铝合金风口的安装注意事项 1、必须确保铝合金风口与箱体连接的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防排烟通风管道连接规范
排烟管道消防要求
消防排烟风管最新规范
消防排烟风管支架安装规范
2016消防排烟施工规范
消防排烟规范最新完整版2023
消防新规下的防排烟风管
排烟管道支架安装规范
消防通风管管道规范要求