66问答网
所有问题
当前搜索:
消防箱安装离地面尺寸
消火栓箱
距地面
高度是多少
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水...
消防箱
的具体
尺寸距离地面
多高
答:
800x650,1000x700,1200x750三类箱底
离地
960;长边1600的箱底离地150,1800的组合箱底离地100。以上单位为mm。
室内消火栓
箱安装
高度是多少?
答:
室内消火栓箱安装高度一般是多少消火栓栓口距地宜为1.1m
。消火栓箱安装规范:1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱...
消防箱
的
安装
高度是多少?消防箱的底边
离地面
是多少?求解!
答:
消防箱的安装高度为1.1m
,即消防箱的底边离地面是1.1m。其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90º角或向下;
栓口距箱底边宜为120mm~140mm
;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm;栓口直径应为50mm或65mm。当遇有火警时,根据消防箱门的开启...
消防箱
的
安装
高度是多少?消防箱的底边
离地面
是多少?求解!
答:
如果是落地式通常
距地面
是85-135MM(这指的是1600MM高度以上的箱体),如果是1350MM高度的箱体,安装高度距地面要根据箱体的
尺寸
,以栓口距地面1100MM来计算得出。具体见04S202第30页,室内消火栓
箱安装
固定图
消防箱安装
高度是多少
答:
一般来说
消防箱
的
安装
高度是在120MM到220Mm之间,其箱口中心
距离地面
需在1.1m。但由于消防箱的规格有很多种,而每种的安装高度要求都是不一样的,必须根据消防箱的规格来决定安装高度。消防箱使用的要点 1、消防箱在使用过程中,需定期检查里面的物品是否有破损。看看卷盘是否完整,水枪有没有存在生锈...
消防
栓箱底
距地
多少米?
答:
消火栓箱底距地的标高需要根据消火栓的规格确定,大约120MM-220Mm。箱式消火栓的
安装
应符合下列规定:栓口中心
距地面
为1.1m,允许偏差±20mm。因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm。因此消火
箱
离地高度约为980MM-880mm。
消火栓箱的
安装
高度是多少啊,有没有明确的规范?
答:
1.1米,可参照国标图集15S202《室内消火栓安装》
消火栓箱的
安装
高度一般是多少??消火栓报警按钮安装在消火栓箱里面,这 ...
答:
消火栓
箱安装
高度
距地
96cm(消火栓栓口距地110cm-消火栓口距
消防箱
底14cm),消防报警按钮紧靠箱顶内部安装就行。施工、安装要点 (1)室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,选取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防箱1800x700mm离地尺寸
800x650消防箱安装规范
1800x700x180消防箱离地高度
消火栓箱规范GB14561
CAD上面消防箱左右开门
消防箱安装高度及尺寸示意图
消防箱左右开门示意图
消火栓箱卷盘正确安装
消防箱安装规范尺寸