66问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵电机接线图
消防水泵
控制柜,直接启泵线怎么接?
答:
消防水泵
控制柜,直接启泵线
接线
,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
消防泵
控制箱星三角,
电机
用7芯线,控制箱和电机如何
接线
答:
电机
6个端子U1、V1、W1和U2、V2、W2各接ABC三相,PE线接外壳。如图,注意相序。
二组线怎么接星三角
消防水泵
,
电机接线
盒已经接好三角接法,要接星三角...
答:
如上
图解
法
消防泵
双电源进泵,配电柜怎么
接线
答:
1、
消防泵
双电源进泵
接线
:
消防泵电机接线
连接双电源切换装置出线端。2、配电柜接线,如下图 UN为低压系统常用电源,UR为柴发低压系统备用电源;双电源切换装置开关QN进线端接入低压系统常用电源;双电源切换装置开关QR进线端接入柴发发电备用电源;
北大青鸟
消防水泵
模块布线图
答:
如上
图接线
37千瓦
消防水泵
6个端子,一组起泵线,一组运行线,星形接法咋
接线
?哪位...
答:
一般控制柜内接线端子都是按照U1\V1\W1 U2\V2\W2 这个顺序的,分别是黄绿红、黄绿红;打开
电机接线
盒,拆除链接片,找出电机接线盒内u1V1W1号线与柜内的相同号线对应链接,这样就完成了三根线了。此时U1\V1\W1分别对应黄绿红线 剩下的控制柜内U2\V2\W2三个端子 仍然接电缆黄绿红线;接线盒...
消防泵
控制柜怎么
接线
?
答:
二用一备
消防泵
控制柜
接线图
二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的
水泵
,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自...
消防
流量开关六根线的
接线
方法
答:
消防流量开关六根线的
接线图
如下:流量开关的六根线分为三对:一对线连接24V电源(就近取),一对线连接联锁启动
消防泵
(即直接布线到泵控制柜),还有一对线连接停泵线,但是鉴于消防规则,泵不能自动停泵,应由有管理权限人员根据火灾扑救情况手动停泵,所以这对线不接、不布线。
这是
消防
用的
水泵
,共有两台,我每台串了七条线,有一条是地线我知道,请问...
答:
星角启动接线,接触器一大一小是1组,把
电机接线
柱联片拆下不用,把控制柜弟一排端子的3条线接到电机接线端子左面3个端子上,注意按顺予接好,控制柜弟二排端子的3条线接到电机右面3个端子上(按顺序),第二台按弟一台方法接就OK了
消火栓按钮起
泵
线和点灯线
接线
方法
答:
接线图
如下:1、目前多数国产设备都有厂家生产的消火栓按钮,接线方式:2根信号总线、2根启
泵
线、2根启泵反馈灯线,规范要求消火栓泵启动后在消火栓按钮上需有灯显示已启泵。5根线的方式中的信号线不能省,另外3根是在2根启泵线与2根灯线做的文章,启泵线的1根与灯线的1根共用接+24V成为1根,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵接线图讲解
消防水泵30千瓦电机接线图
消防水泵自锁功能接线图
消防泵控制柜接线图
消防泵星三角接线实物图
380v的消防水泵怎么接线图
三相消防水泵接线实物图
消防泵电动机接线图
消防水泵电缆接线图