依据危险级别的不同,距离的大小也不一样。参考《自动喷水灭火系统设计规范》,
一般最小间距是不低于50CM
。严重危险级 生产建筑物每只喷头最大保护面积 (㎡) 8.0喷头最大水平间距( m) 2.8 喷头与墙、柱面的最大间距( m) 1.4;严重危险级 储存建筑物 每只喷头最大保护面积(㎡) 5.4 喷头最...
消防喷淋头间距
是
多少
答:
视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,
两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米
。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。
消防喷淋
同一支管
喷头间距
是
多少
呢?
答:
边强型喷头配水支管上喷头的最大间距
轻危险级3.6米,中危一级3.0米
.
消防喷淋头
安装
间距
是
多少
答:
一般两个喷头之间的长度不可超出3.6m,喷头和墙之间长度则不可超出1.7米
。这些间距通常会在施工图纸上表明,在施工时可以认真查看一下,当然不同的喷头安装要求有所不同,大家在安装时要参考防火的等级来进行。消防喷淋头类型有哪些 1、下垂型洒水喷头 这种喷头较为常见,使用的也较为广泛,它一般是...
消防
墙面侧喷自动
喷淋
一般 离墙面
距离
离墙面
多少
答:
这个水平侧喷
距离
墙面可以是平的,距离顶板是150-300mm左右的,直立的是不小于50大于100mm。7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的
最大
保护跨度、配水支管上
的喷头间距
、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本...
消防喷淋头
安装
间距
答:
消防喷淋头安装间距是消防设施中的重要参数,下面介绍喷淋头安装间距的相关规定。安装间距喷淋头安装间距一般为直径
3.6米
,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。工作原理消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的...
消防喷淋头之间
的标准
距离
是
多少
?
答:
这个消规有规定:两个
喷淋头之间
的
距离
为:3.4米一一1.8米之间,高度越高保护面积越大。具体算法,要根据公式进行计算!
最大
不能超过3.4米!
消防喷头间距
是
多少
?
答:
一般情况下,0.6m≤
喷头距
墙≤1.8m,2.4m≤
喷头间距
≤3.6m;
消防喷淋头
设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的
距离
,不应小于...
消防喷淋头之间
的标准
距离
是
多少
?
答:
喷头的布置间距与喷头的类型、工作压力、场所的火灾危险等级、布置方式等有关。《自喷规》(GB50084-2017)规定:边墙型扩大覆盖面积洒水喷头的
最大
保护跨度和配水支管上的洒水
喷头间距
,应按洒水喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本...
喷淋
管的布置过程中,
喷头的间距
要求
答:
一、喷淋管的布置过程中,喷头
的间距
要求不管
消防喷淋
同一支管上还是相邻管上2个
喷头之间
最小间距为2.4米;二、
最大间距
:1、喷水强度4L/min.m2,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置 4.5米.2、喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米.3、喷水强度8L/min.m2,正...