66问答网
所有问题
当前搜索:
消防双电源开关必须使用PC级
消防用双电源
切换
开关
应当选用
PC级的
还是CB级的?有何规范依据?望各位大 ...
答:
当然是PC级的
。消防用电要求不能带短路保护,PC级双电源所用开关是负荷开关不带自动跳闸的任何功能。BC级双电源所用开关是断路器开关带有短路,过载,欠压等功能。所以在消防上只能选择PC级的是国家标准的,负责验收不了。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(5) 13 6 wujun3283698 采纳率:51% 来自:芝...
二类高层建筑的
消防
电梯回路的
双电源
转换
开关用
cb级,还是cp好
答:
2. CP级开关采用电磁驱动,能够在120毫秒至250毫秒内完成切换,并具备灭弧室,体积较小,适合对切换速度要求不是特别高的场合。3. CB级开关由两个断路器、电动机和机械连锁组成,切换时间范围在1000毫秒至2500毫秒之间,虽然安全性能相对较高,但价格较为低廉。4.
PC级开关
采用一体式转换结构,以励磁驱...
双电源pc级
和cb级什么意思
答:
PC级双电源
,不具有过载和短路保护功能,其执行元件为隔离
开关
,其驱动元件为电磁线圈,动作速度很快。CB级双电源,有过载和短路保护功能,其执行元件为断路器,其驱动元件为电机,动作速度较慢。两者均属于ATSC,即双电源自动转换开关,是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成...
双电源
转换
开关
CB级与
PC级的
区别,
消防
部分到底应该用哪个,哪个
需要
进一步...
答:
双电源自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关
。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。CB级双电源 配备过电流脱扣器的ATSE 它的主触头能够接通并用于分断短路电流 ...
消防
风机前ATS
一定要PC级的
吗?如果是,是参照那个规范,请提供详细的规范...
答:
不一定。但最好是PC级
。自动转换开关本体又分两类:第一类为CB级。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能;第二类为PC级,一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。
施耐德万高
双电源PC级
和CB级各是什么意思
答:
pc级
没有短路和过载保护,只是切换;cb级功能
要
多一些,
消防
负荷应该用cb级,不允许双切装置有保护
双电源
自动切换
开关
的cb级和
pc级
有何区别
答:
2、
PC级
自动转换
开关
电器是将一个或几个负载电路从一个
电源
转换至另一个电源的电器。自动转换开关电器(ATSE):由转换开关装置和其它
必须
的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。二、优点不同 1、CB级转换开关电器,由两个断路器作为电流分断...
二类高层建筑的
消防
电梯回路的
双电源
转换
开关用
cb级,还是cp好
答:
双电源自动转换开关cb和pc的区别如下:CP级的是电磁驱动,切换迅速(120毫秒-250毫秒),具有灭弧室,体积小是一款真正
双电源开关
,适合切换时间要求不是很高。CB级的是由两个断路器、电动机、机械连锁组成,切换时间1000毫秒-2500毫秒,安全没有保障,但价格低廉。
PC级
采用一体式转换结构,励磁驱动,简单...
用于
消防
设备电源转换的
双电源需要
满足什么要求?
答:
(注:双电源标准规定在空载条件下检查断相转换功能,此条要求超出标准要求,理由是,
消防
设备遇火灾正在工作时,如果电源出现断相,双电源就
必须
能够转换到另一电源以确保消防设备电机持续的运行,否则连续在断相下工作,消防电机很快会烧毁)4、选择
PC级双电源
:按照IEC《IEC62091固定式消防泵控制器》标准,...
PB级与CB级
双电源开关
的选择?
答:
能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。2002年的国标中ATSE只划分为
PC级
、CB级,按照这个定义,基于接触器的ATSE应该是PC级,2005年的IEC标准中将基于接触器的ATSE单独定义为CC级,按照最新的标准是三种:PC级、CB级、CC级...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
双电源转换开关消防强切
三相四线双电源切换开关接线
双电源pc级和cb级如何选择
消防电源的主电源和备用电源
消防电源是双电源吗
cb级与pc级双电源区别
消防用电空开要求
消防设施供电有哪些要求
消防联动强切电源规范