66问答网
所有问题
当前搜索:
消防二线制系统图
火灾自动报警
系统
平面图上说除注明外均为
2
根线,请问这是二总线制吗...
答:
火灾报警的系统基本都是二总线,
消防二总线系统
。布线就是两根线。如图:
请问,消防控制线和
消防二
总线有什么区别?各自的作用和原理?
答:
各自的作用和原理?答:
消防二
总线是
消防系统
中连接主机和烟感温感等探头的信号线,他由2根导线组成,从原理上讲的话就是离散器件搭建的通讯电路,供电电流一般能到几百ma,一开始设计之初就是为了带载烟雾报警探头而设计的,后来加入了手报,声光,层显等功耗较大的设备,就得外接24V额外供电了。不...
消防
模块怎么接线
答:
a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、
图2
-34所示(无源常闭检线输入):b.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2-35(无源常开检线输入)、图2-36所示(无源常闭检线输入):四、GST-LD-8303输入输出模块 模块的安装方法与...
电气火灾监控怎样接线
答:
电气火灾监控设备以及
系统
的报警信号,应设在
消防
控制室或有人值班的场所。主机电源应取自控制中心的消防供电(AC220V)。各监控探测器采用现场供电,电源接入点应在该级断路器的上端。接线图如下所示:电气火灾监控系统,特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统。与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控...
消防
联动
系统
与总线制问题?
答:
楼上的答的好,1、红色为信号线,蓝色为
消防
应急电话线,黄色看不出来是什么线,粉色为直启控制线(多芯电缆或多股线);2、探测器为2总线 3、绿线为消火栓启泵线4芯。4、DC24的线应该连接到声光、风阀等输出模块,但图中没有标出来 5、图中黄色线连接的设备看不出来是什么设备,你看看图例吧...
应急照明灯接
线图
答:
1、非持续式:特点:平时不亮,停电后自动转换为应急照明。2、持续式:特点:平时亮,停电后自动转换为应急照明。3、可控式:特点:可对应急灯具平时的开或关进行控制,停电后应急灯立即点亮。K为控制开关,该接法为应急灯最常见的接法。备注:黄、绿色线接地。
消防弱电图如何识别,求教,一份
消防图纸
但是看不懂
答:
1.
消防系统图
的识别并不困难,关键在于理解其设计原理。
2
. 消火栓按钮通常连接到二总线,同时它们之间也存在相互连接,以便传递信号到总控制柜和水泵控制箱。3. 当任何一个消火栓按钮被激活时,系统会通过多重保险措施启动消防泵。4. 第一重保险是火警信号通过二总线传达到控制中心并启动水泵。5. 第二...
消防二
总线的构成以及工作原理?
答:
一方面它作为二总线上的挂接设备能被区域控制器寻址,同时返回自身的状态信息;另一方面当区域控制器需要联动它所控制的
消防
设备时能提供控制触点。通用联动接口通过桥式输入电路与总线相联,桥式输入电路可使联动接口与总线相联时,不分总线的极性。电源调整器为内部提供稳压电源。在正常情况下,当区域控制器...
火灾自动报警平面图纸.施工图的几个符号.有知道的吗?
答:
左下图看起来不像任何
消防
电气设备。放在楼梯旁的一般就是手动报警按钮和声光报警器、警铃啥的,再有就是模块箱。火灾自动报警
系统
的组成形式多种多样,它的发展可分为三个阶段:1、多
线制
开关量式火灾探测报警系统。这是第一代产品,除目前国内极少数厂家生产外,它基本上已处于被淘汰状态。
2
、总线...
消防
电梯迫降控制线怎么接有接线图吗
答:
接线图如下:模块通到控制柜的
2
根线,接到
消防
迫降信号的两个端子上,控制柜输出的两根线,通到消防模块,一般由电梯消防联动继电器控制,当有消防信号时候,两根线就通了。消防电梯迫降
系统
的工作原理是:利用控制模块常开点来操作电梯,当发生火灾后,常开点闭合,电梯进行迫降指令,破降到首层。而电梯...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
二线制烟感接线图
四川久远二线制模块接线
泰和安二线制直启线是穿几线
泰和安二线制直起接线图大全
泰和安二线制多线接线图
泰和安所有模块接线图
二线制声光报警器接线图
泰和安消防电话模块接法图解
泰和安2线终端器详细接线图